Dobrý den,

pokud máte v zařízení MCU, kde můžete přepínání směru řídit, je to nejlépe
tedy dělat procesorem. Ten ví, kdy data chce vysílat a kdy byla odvysílána. 

U automatického přepínání je právě háček s oním zpožděním - například u
převodníků RS232-RS485 je máme nastaveno na 2ms, ale uživatel ho může
zkrátit. Nejlepší řešení přepínacího obvodu je to nejhloupější (máme ho v
převodníku UC485 již 14 let) - tedy RC článek vybíjející se každým bitem dat
a za ním Schmittův obvod. Vybití musí být rychlé - cca 0,1 bitu největší
přenosové rychlosti. Chytřejší řešení potřebují znát formát dat. 

Jestli tam ale máte MCU, přepínejte nějakým jeho vývodem.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch@papouch.com

Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/


> 
> zoodiskus@vol.cz napsal(a):
> > Chci se zeptat na zkusenosti s automatickym prepinami smeru u RS-485
> > (u zarizeni s MCU)?
> > Jde mi predevsim o to jaky rozsah rychlosti lze s automatickym
> prepinanim
> > pouzit? MCU teoreticky umi az 230400, ale muze komunikovat i 2400.
> > Jake zpozdeni by mel mit obvod prepinani smeru z Tx?
> > Je nejake "nejlepsi" reseni zpozdovaciho obvodu?
> > Neni se vubec lepsi automatickemu vypinani vyhnout a vse prepinat z
> MCU?
> >
> > Predem dekuji
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list@list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list