Rotacni enkoder
Ing. Pavel Poucha
papouch@papouch.com
Pátek Únor 29 16:32:59 CET 2008
U rotačních enkoderů není třeba dávat na výstupy žádné kondenzátory, výstupy
nezakmitávají. Rozlišení se dá zvýšit tím, jak složitě se enkodér čte - tedy
zda čtete všechny hrany z obou signálů (nejlepší případ), nebo jen jednu
hranu z jednoho signálu (nejhorší).
Často se IRC snímače dekódují malými hradlovými poli, které převádějí výstup
snímače na signály pulsy a směr, ale samozřejmě to jde i procesorem.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch@papouch.com
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Šula Miloš
Sent: Friday, February 29, 2008 12:49 PM
To: HW-news
Subject: Rotacni enkoder
Dobry den,
chtel bych se zeptat, zda ma nekdo zkusenosti s timto rotacnim enkoderem:
http://www.tme.cz/arts/en/a29/ecw1j-b24__2.html
Jak moc zakmitava, je potreba pouzit kondenzatory na vystupu ? A jakeho
maximalniho rozliseni lze dosahnout ( podle datasheetu ma 24 impulsu na
otacku ).Pokud se nepletu tak by to melo byt 48/ot ? Idelani by byl kousicek
kodu v cecku.
diky
Milos