Zkusim to nejak zmalovat a dam to sem at mi to pohanite. Jinak vsem
dekuji za porady. ;-)
======================================================================
Radek Vicek
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Jan Waclawek napsal(a):
> Mno, takze ide o miliamper... :-)
> Ja by som to robil takto:
> - komunikacna rychlost max. 4800 Baud - netreba riesit terminatory, ale dajte ich do "mastra", a na topologii tiez nezalezi
> - mastra oddelit, s tym, ze sa napaja z oddelenych zdrojov (to treba dat do navodu) - z dvoch adapterov - lebo je to najdrahsia sucast a chcete ju pripojit do LAN a PC
> - 2400 Baud smelo mozete oddelit optoclenmi ;-) ak date digitalne (napr. 6N137) na data, nic tym nepokazite
> - oddelena strana moze napajat moduly
> - moduly ak sa nebudu pripajat k nicomu uzemnenemu (znova to treba explicitne napisat - aj s tym ze sa to nesmie spojit s plechovou krabicou), netreba oddelovat, len chranit
> - ak si niekto chce modul k niecomu pripojit, nech si kupi alebo spravi oddeleny prevodnik
> - ochranu Vam tu pan kolega Poucha uz dokladne popisal
>
> wek