Když se chladí, obvykle se chladí strop protože studený vzduch klesá. Pro mě 
je zajímavá informace že to jde i podlahou, i když omezeně. Pochopitelně 
podlaha nesmí mít teplotu pod rosným bodem, ale když je vedro je blbost si 
chtít doma dělat 18 stupňů. Je to dost nezdravé.
Anděl

----- Original Message ----- 
From: "Draxal Miroslav" <evik@mbox.vol.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, August 22, 2008 10:47 AM
Subject: RE: Tep.cerpadlo a elektromagneticky ex.ventil


Také jsem do budoucna premyslel o chlazeni podlahy.  Nekondenzuje tam
voda ze vzduchu? Letos jsem se totiž lekl, když jsem do sklepa otevrel
okna, a sklep se cely orosil. MIRA

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Záruba
Sent: Wednesday, August 20, 2008 11:28 AM
To: HW-news
Subject: Re: Tep.cerpadlo a elektromagneticky ex.ventil


Ac nejsem p. Zeravik posilam svoji zkusenost.
V malem TC voda-voda (vykon cca 3,5 kW), ktere slouzi predevsim k tomu,
ze v lete mirne ochlazuje vodu v podlahovem topeni v podkrovi (cca o 3
stupne) a odebrane teplo predava bojleru pro ohrev TUV jsem pouzil
expanzni ventil s krokovym motorem CAREL E2V11. Popis je na
http://www.carel-cz.cz/chlazeni_dokumentace.php. Ma 480 kroku a lze jej
pomerne snadno ovladat dvema piny procesoru. V cerpadle jsem pouzil
dalsi vymenik pro vnitrni vymenu tepla. Mam to v chodu cca tyden a v
tomto rezimu odhaduji topny faktor na cca 5. Nestihl jsem ale delat
podrobnejsi mereni. Vyhodou takovehoto expanzniho ventilu je, ze si
muzete nastavit a udrzovat optimalni teplotu chladiva, vstrikovaneho do
vyparniku. Pokud mate kondenzacni teplotu vpodstate danou (v mem pripade
cca 47 st pro ohrev TUV), muzete ovlivnit topny faktor vyparnou
teplotou. Cim vyssi bude, tim bude lepsi topny faktor, ale horsi
ucinnost vyparniku, az pri urcite teplote by jiz nepredaval vyparnik
zadny vykon. A nekde je optimum. Nemam to zatim doladene, nebyl cas.
Chlazeni podlahy podkrovi (a tedy stropu prizemi) se velmi osvedcilo. V
podkrovi mame plovouci podlahu, takze ochlazeni o 3 stupne jeste neni
neprijemne, ale v mistnostech se o cca 1-2 stupne ochladilo. Kdyz je
vedro, je to prijemne. Pro ohrev TUV dodany vykon bohate staci, velke
cerpadlo vzduch-voda se vubec nezaplo a toto male bezi cca 6 hodin
denne.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Draxal Miroslav" <evik@mbox.vol.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, August 20, 2008 10:45 AM
Subject: Tep.cerpadlo a elektromagneticky ex.ventil


Dotaz na p. Zeravika ( neposilal jsem osobne, protože to bude asi
zajimat vicero lidi )

Ve sve knize pisete ze budete laborovat s el.mag. Ex.ventilem. Dostal
jste se k tomu? Daji se dosahnou lepsi topne faktory nebo stara klasika
je lepsi? Diky MIRA

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________