Mereni ucinnosti spinaneho zdroje.
jan.kuba
honza.kuba@gmail.com
Úterý Duben 22 14:25:24 CEST 2008
Ten primarni proud merte stejnosmerne az za usmernovacem a filtraci v
tom Vasem zdroji ( k tomu prislusne napeti - bude cca 340V )
Jinak by jste musel zahrnout ucinnik . To metoda mereni za
usmernovacem bude presnejsi ( zanedbava se uvytek na diodach :-) )
Martin Hanek napsal(a):
>Dobry den,
>
>mam postaveny spinany zdroj na zkouseni s obvodem TOP247Y a trafem
>Myrra. A ted zkousim nejaky zatezovy testy. Zatezuju vystup tohoto
>zdroje 24V. Merim napeti a proud. Dale merim napeti (to se nemeni) na
>vstupu a proud do toho zdroje.
>
>Priklad co jsem nameril:
>------------------------
>vystup:
>23,9V/1,5A z toho Pout=35,9W
>vstup:
>241V/0,27A z toho Pin=65W
>ucinnost:
>Pout/Pin*100=35.9/65*100=55%
>
>Meril jsem proud na vstupu pristrojem HP 34401A, ma TRMS. Ted jsem si do
>vstupu hodil odpor a merim na nem napeti - stejne. Pripojil jsem i
>osciloskop TDS1002, prubeh jak ma byt (proudove spice, jak se nabiji
>kondenzator), TRMS ubytek mi take spocita stejny.
>
>A tady je ten zasadni problem. Tech 30W by mi ten zdroj upeklo. Na vsech
>vykonovych prvcich jsou male chladice. Ta ucinnost je proste blbost.
>mela by byt kolem 80-90%.
>
>Zkousel jsem nejaky spinany zdroj komercne prodavany a vysledky jsou stejne.
>
>Co delam spatne?
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list