Zarizeni pro napajeni 3x500V
Dee Jay
deejay@email.cz
Pátek Duben 4 22:16:15 CEST 2008
já jsem se s 500V IT potkal zase v cementárne a vápence. Soucasti kazdeho
rozvadece je hlidac izolacniho stavu, ma to tu vyhodu, že jednofázový zemní
zkrat nevadí a zařízení jede dál - prijde na to,že se neco deje,ale zarizení
může být dál v chodu a závada se opraví pri planovane udrzbe. To je dobre
pro nepretrzite provozy atd.
Banske prostredi je už ale jina vec, zajimavejsi - tam nic co váží pod
50kilo, neobstojí :-D
DJ
----- Original Message -----
From: "Petr Klusek" <klusek@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, April 04, 2008 9:03 PM
Subject: Re: Zarizeni pro napajeni 3x500V
Zdravím
Ovladací obvody se v IT sítích opravdu řeší jednoduše transformátorem
většinou 24 nebo 48 voltů. Problém ale je, že konkrétně u zařízení v
dolech v prostorech SNM2 (což je prostředí kde muže dojít k nahromadění
metanové směsi, v tomto prostředí jsou zařazeny všechny podstatné
prostory dolů) se nesmí dle současné legislatívy vyjít z pevného závěru
jiným ovladacím napětím než jiskrově bezpečným. Navíc veškerá napětí i
ovládací pokud nejsou jiskrově bezpečná musí být hlídany hlídačem
izolačního stavu.
toď v krátkosti vše. Pokud budou ještě nějaké další dotazy rád zodpovím.
S doly mám skušenosti neboť jsem v jednom z nich zaměstnán.
Petr Klusek
Jaroslav Kotlaba napsal(a):
> Vite o nekom kdo s tim prichazi bezne do styku a na koho bych si mohl
> pripadne v teto veci obratit kdyz budu potrebovat nejake rozumy?
> Pry se to pouziva v nejakych uhelnych spolecnostech.
>
>
>> Ovládací obvody u IT na 500V se resi na 230 nebo na 24 proste trafem z
>> 500V
>> je to opravdu bezné.
>> Bezne stykace spinají 500V taky nebyva problem ...
>>
>>
>> Pokud prijde takovy pozadavek, obvykle se potvrdi s tim ze na toto napeti
>> bude jen elektromotor ale na ovladani se musi privest jedna faze 230V.
>>
>> Ted zakaznik (resp. prekupnik, komu to je urcene je jeho obchodni
>> tajemstvi)
>> tvrdi ze u koncoveho uzivatele je pouze sit 3x500V, tj. jedna faze cca
>> 290V
>> a to je otazka jestli tam to napajeni neni IT bez stredniho vodice.
>> Jak resit ovladaci obvody kdyz treba kontakty rele byvaji na 250V a
>> svorkovnice
>> na vyssi napeti take nejsou zcela bezne?
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> __________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 3001
> (20080404) __________
>
> Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.
>
> http://www.eset.cz
>
>
>
>
_______________________________________________