On Sun, 21 Oct 2007, Petr Tomasek wrote:

> Zapojil jsem +- podle "datasheetu" (da-li se tak ten car papiru nazvat :-D)
> akorat misto pull-upu jsem pouzit interni v MCU. Vec funguje (jeden vyvod
> jsem pripojil na interrupt a podle druheho jednoduse zjistuji smer otaceni)
> akorat podsviceni LCD displaye (ktery mam na stejnem MCU naveseny) pri otaceni
> "snimace polohy" mirne, ale znatelne poblikava.
>
> Rikam si, kde je tedy chyba. Ocividne tim proteka vice proudu, nez zdravo,
> otazka je, proc? Je mozne, ze ten proud tece mezi obema piny MCU?

Tyhle rotacni kodery maji obvykle dva spinace se spolecnym vyvodem a podle
toho rotacniho cyklu prochazi i stavem kdy jsou sepnuty oba dva spinace
soucasne. Takze urcite jsou obcas spojeny dohromady. Ale pokud mate ten
stred na zemi a napajite je pull-up tak by to snad nemelo vadit. Spis to
asi bloudi v tom preruseni ne ?