Testovaci tlacitko v proudovym chranici je zapojeno mezi Fazi a PE, proc
asi?
Bezne chranice do obytnych prostor jsou ozncaceny vybavovacim proudem 30mA.
Podle normy je to maximalni pripustny proud pri kterem chranic musi vypnout!
Delphin napsal(a):
> Message> Jen takova zajimavost - je normalni, aby vypnul subj. pri spojeni
> PE a N (L vypnuta?)
>
>> Uz se mi to stalo 2x pri stipani kabelu, (L byla urcite vypnuta ;-) ),
>> vysvetluju si to tak, ze je nejaky rozdil potencialu mezi PE a N, ale
>> nemel jsem po ruce merak, to snad
>> muze byt jen v radu mV...V, ne? To by stacilo?
>>
>
> Za normální okolností prochází proud jenom N a PE nikoliv. Po zkratování N s
> PE se proud rozdelí podle impedance a teoreticky bude PE procházet cca 1/2
> proudu v N, pochopitelne konkrétní hodnota závísí od místních podmínek.
> Proud bude unikat z N pres proudový chránic a vracet se zpet pres PE mimo
> proudový chránic. Teoreticky tedy stací zatízit N proudem cca 60 mA a
> chránic po zkratování vybaví.
>