trojfazovy usmernovac

Milan Mlynarcik milan.m@centrum.sk
Čtvrtek Březen 1 18:42:30 CET 2007


Usmerňovač sa predsa môže preraziť napätím, hoci jeho výstup prúdovo použitý
nebude. Ak doteraz zariadenie normálne fungovalo, by som iba odpojil tie
vývody z ochrany na tie selény.
Nie zriedka sa stáva, že aj nepoužitá časť (ak odíde) dokáže robiť problémy.


                                           Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Jiri Fridrich" <mr.eli@volny.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, March 01, 2007 6:25 PM
Subject: RE: trojfazovy usmernovac


Ne, je to jenom skvrna - pokud by to byla svorka, byl by pod tou diodou
nakreslen jeste uzel, navic jsou vsechny svorky kresleny preskrtnute a tady
zadnej skrtanec neni.
V realu z toho usmernovace uzel vyveden neni a pres to se casem cast tech
selenovych clanku prorazila, coz je patrne i na tech fotkach.
Ten obrazek je scan z puvodni dokumentace, pak jeste vyfocen digitalem, ale
na puvodni dokumentaci je patrne, ze tam ten vyvod nebyl.
ELI.






Další informace o konferenci Hw-list