Re: Ztraty ve vodici,zahada?
Tomáš Tomáš
tom.tore@seznam.cz
Středa Červen 6 09:38:11 CEST 2007
Tak zahada vyresena, ted jen zda mohu nekomu rozbit usta.
Nedalo mi to a jal jsem se premerit odpor cca 1m toho zahadneho dratu a ejhle nameril jsem 1.3Ohmu (mereno 4vodicove na Aglilent34401A).
Strcil jsem ten drat pod mikroskop a ejhle jadro je sedive pravdepodobne zelezne.
Na kabelu je napsano
CATEGORY 5e CABLE E138034 1300 24AWG CM/MP (UL) c(UL) CMG/MPG (UL) VERIFIED TO CTEGORY 5 290 M 0232
Tusite co znamenaji ty zkratky?
Ja vim, ze 24AWG by mel byt prumer vodice 0,51mm, nemam po ruce mikrometricky sroub, ale podle suplery to ma jen 0.4mm!
CM/MP ?
UL ?
CMG/MPG?
Dekuji
Další informace o konferenci Hw-list