RS-485 podpora Linux ?
Danhard
danhard@volny.cz
Pátek Leden 5 14:59:58 CET 2007
Ale samozrejme ze nemate v tom Vasem bastlu osetrene mozne kolize, mezera mezi odpovedi musi byt delsi, nez odpadne vysilani z Vasi
strany.
Nekolizni sbernici z toho muzete udelat tak, ze to odpadne i pri vysilani 2 jednickovych bitu a prejde to do IDLE, to jde za
predpokladu dostatecne definovaneho stavu IDLE. U zakladniho provedeni RS485 neni stav bez buzeni dostatecne definovan, coz povazuji
za zakl. chybu, implementace typu PROFIBUS aj. to uz jednoznacne definuji.
Danhard
*******
Toto nastane tehdy, kdyz tam pouzijete pro prepinani MKO. Pokud
pouzijete to co jsem poslal v jinem prispevku, tak to nehrozi.
Martin Hanek
Pavel_t napsal(a):
> Automat ma tu nevyhodu, ze po poslednim bitu chvilku ceka jestli
> neprijde jeste dalsi (protoze samozrejme nevi ze slo o posledni bit) nez
> linku 485 uvolni. V te dobe ale uz mohou jit data na druhou stranu
> ktera tim mohou byt oriznuta. Je proto treba zvolit prodlevu mezi daty
> nebo zvolit kratkou prodlevu prepinani prevodniku.
Další informace o konferenci Hw-list