Re: Ovládání magnetu linky
vaelektronik@vaelektronik.cz
vaelektronik@vaelektronik.cz
Čtvrtek Prosinec 6 18:21:02 CET 2007
No záleží kolik tam těch magnetů máte, jestli se vyplatí nějaká úsporná opatření. Při měření baterek spínáme spoustu stykačů (na každý článek jeden, max. 96 kusů) 48V 0,3A napájených přes usměrňovač z 3f trafa. Pro sepnutí se dává impulz 48V z celého můstku, pak se to přepne na polovinu můstku - proti středu trafa (je do hvězdy). Je tam 24V a stykače odadají při cca 8V. Máme tam i hlídací obvod na poklesy napětí. Modeluje s rezervou chování stykače (časovou konstantu a odpadové napětí) a když je problém, impulz zopakuje. Chodí to na spoustě zařízení už skoro 15 let.
Anděl
----- Original Message -----
From: Horký Aleš
To: hw-list@list.hw.cz
Sent: Thursday, December 06, 2007 10:17 AM
Subject: Ovládání magnetu linky
Dobry den.
Na vyrobni lince mame nainstalovany magnety pro ovladani klapek (24V/3A). Po sepnuti vsak hodne topi a tak jsme zkouseli snizovat napeti ale to pak sice tolik netopi ale zase nefunguji spolehlive.
Nesetkal jste se nekdo se zapojenim ktere by pripojilo nejprve plne napeti a po chvili (1-2s) jej snížilo na cca 30%. Spina se to cca 10-20x za hodnu na dobu cca 2 minuty, napájeno 24VDC bez vyhlazeni.
Horky Ales
------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list