RE: Ovládání magnetu linky
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Čtvrtek Prosinec 6 13:33:46 CET 2007
On Thu, 6 Dec 2007, Pikulík wrote:
> Zkuste dát do serie pozistor/PolySwitch na 1A
To uz se mu ta linka asi nerozebehne. Ten polyswitch neni proudovy omezovac
ale spis pojistka. Kdyz se prekroci limitni proud tak zahretim prejde na
velky odpor, takze magnet se odpoji. K tomu aby se polyswitch zase nahodil
tak jim nesmi tect zadny proud. Vysledek by zrejme byl ze by ty magnety
pouze 'skubly' pri zapnuti.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
> Na vyrobni lince mame nainstalovany magnety pro ovladani klapek
> (24V/3A). Po sepnuti vsak hodne topi a tak jsme zkouseli snizovat napeti
> ale to pak sice tolik netopi ale zase nefunguji spolehlive.
> Nesetkal jste se nekdo se zapojenim ktere by pripojilo nejprve plne
> napeti a po chvili (1-2s) jej snížilo na cca 30%. Spina se to cca 10-20x
> za hodnu na dobu cca 2 minuty, napájeno 24VDC bez vyhlazeni.
>
>
> Horky Ales
Další informace o konferenci Hw-list