Co je to dvoupolohova a tripolohova regulace?
pyjan
pyjan@tiscali.cz
Pátek Duben 6 20:24:17 CEST 2007
toto je dvoupolohová dvoustupňová regulace. Třípolohová umožňuje
plynulou regulaci příkonu do regulované soustavy v rozmezí 0-100% v
závislosti na PID charakteristice regulátoru.
Saša Svobodová napsal(a):
>Hezký večír,
>
> asi budu vypadat jako memblo, ale jak se pak říká regulátoru co
>funguje takto:
>
>teplota je správná - nic nedělám
>teplota je trošku nižší než je potřeba - malý zásah, topení na 50W
>teplota je o hodně nižší než je potřeba - veliký zásah, topení na 500W
>
> Vždycky jsem si myslela že tohle je třípolohová regulace, zatím co
>dvoupolohová je jen TOPÍ - NETOPÍ.
>
>Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje
>
>
> Saša K. Svobodová
>
>
>
>*****************************************************************
>
> web: http://www.sasa.monty.cz
>
> mail: sasa (tečka) svobodova (zavináč) centrum.cz
> mobilni mail: svobodova (tečka) sasa (zavináč) vodafonemail.cz
>
> ICQ: 260 344 186
>
>*****************************************************************
>
>
>
>Jaroslav Kotlaba napsal(a):
>
>
>>Dekuji, myslim ze tohle je presne ono co jsem hledal.
>>
>>
>>
>>
>>>dvoupolohová regulace je dvoustavová - sepnuto, rozepnuto (topí x netopí)
>>>
>>>třípolohová regulace je regulace se zásahy -
>>>1 poloha = zásah více (ve smyslu kladného akčního zásahu do regulované
>>>veličiny - např. otevřít ventil, klapku, topit)
>>>2 poloha = bez zásahu - regulační soustava je vyvážená
>>>3 poloha = zásah méně (ve smyslu záporného akčního zásahu do regulované
>>>veličiny - např. zavřít ventil, klapku, chladit)
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20070406/e602693d/attachment-0002.htm
Další informace o konferenci Hw-list