Co je to dvoupolohova a tripolohova regulace?

Saša Svobodová sasa.svobodova@centrum.cz
Pátek Duben 6 20:02:06 CEST 2007


Hezký večír,
   
    asi budu vypadat jako memblo, ale jak se pak říká regulátoru co 
funguje takto:

teplota je správná - nic nedělám
teplota je trošku nižší než je potřeba - malý zásah, topení na 50W
teplota je o hodně nižší než je potřeba - veliký zásah, topení na 500W

    Vždycky jsem si myslela že tohle je třípolohová regulace, zatím co 
dvoupolohová je jen TOPÍ - NETOPÍ.

Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje


					Saša K. Svobodová



*****************************************************************

          web: http://www.sasa.monty.cz

         mail: sasa (tečka) svobodova (zavináč) centrum.cz
 mobilni mail: svobodova (tečka) sasa (zavináč) vodafonemail.cz

          ICQ:  260 344 186

*****************************************************************



Jaroslav Kotlaba napsal(a):
> Dekuji, myslim ze tohle je presne ono co jsem hledal.
>
>   
>> dvoupolohová regulace je dvoustavová - sepnuto, rozepnuto (topí x netopí)
>>
>> třípolohová regulace  je regulace se zásahy -
>> 1 poloha = zásah více (ve smyslu kladného akčního zásahu do regulované 
>> veličiny - např. otevřít ventil, klapku, topit)
>> 2 poloha =  bez zásahu - regulační soustava je vyvážená
>> 3 poloha = zásah méně (ve smyslu záporného akčního zásahu do regulované 
>> veličiny - např. zavřít  ventil, klapku, chladit)
>>     
>  