UPS neprepina
pyrin
pyrin@volny.cz
Úterý Září 26 14:31:33 CEST 2006
Dobry den,
mam UPS Lite250VA VICTRON.
UPS nabiji v poradku, menic ze zalohy je taky OK.
Akorat pri vypadku neprepina a pri obnove site taky ne.
Obcas pri nekolika rychlych pripojenich a odpojenich site menic naskoci a totez se deje pri obnove site.
Pri prepinani ze zalohy na sit se prepina jedno rele na plosnaku, ale moc se mu nechce, jakoby drncelo asi 3s.
Rele, co delaji prepinani site prepinaji bez problemu.
Akumulator jsem zkousel vymenit za jiny, nepomohlo. Pojistky jsou OK. Viditelne neni nikde nic poskozeno.
Zda se ze je vada jen v prepinani respektive detekci site. Mate prosim nekdo tip co s tim ? O vyhozeni vim.
Diky za precteni
pyrin
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20060926/2ca84c78/attachment.htm
Další informace o konferenci Hw-list