kam prizemnit bleskojistky
pyrin
pyrin@volny.cz
Středa Září 20 15:53:15 CEST 2006
A nebude to stejne zbytecne ?
Bleskojistky jsou asi na 90V co jsem videl D+S. A co s timhle napetim nekde
u te elektroniky ? Asi by tam mela byt jeste nejaka transilova ochrana
hlavne na ta mensi napeti nebo jsem se spletl.
Jinak je hezky si ochranit VF vstup, ale prepetovkari tvrdi, ze bleskovy
proud se rozdeli na 2 poloviny z nichz jedna jde vedenim a druha instalaci.
Takze pokud ochranim VF vstup a neochranim napajeni krabicky a jeji ETH
vstup, tak to asi taky nebude ono.
pyrin
----- Original Message -----
From: "Milan Cizek" <cizek.milan@seznam.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, September 20, 2006 3:38 PM
Subject: kam prizemnit bleskojistky
Ahoj,
resim, kam na pude prizemnit 2 zkratove bleskojistky od wifi. Obe anteny
jsou krytovane plastem, "signalovy" vodic je maly a "schovany". Obe anteny
jsou na stozaru, asi tak v jeho polovine, na vrcholu stozaru je hromosvod a
cele je to uzemnene na bezny hromosvodovy svod. Na pude nemam k dispozici
zadnou poradnou zem (trubky ani nic podobneho), mam 2 moznosti. Budto
prizemnim k zminovanemu stozaru - u jeho paty nebo muzu pizemnit na PEN
230V, ktery mam na pudu natazeny 3x1,5 medi. Ktere z techto reseni je mene
zle? Diky
Milan
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list