nefunkcni dobijeni na UPS MGE PulsarESV20

Eda dj-deep@quick.cz
Neděle Září 17 21:59:48 CEST 2006


Dobry den.
Prosim o nakopnuti spravnym smerem kde hledat chybu na UPS MGE PulsarESV20
(velka 2000VA, lineinteractive, 4x 12V 17Ah aku. )
Situace je takova, je to pomerne starsi kousek a pred pul rokem byly meneny 
akumulatory. pokud nedojde k situaci ze UPS nemusi nabijet akumulatory chodi 
vse OK. Vyrovnava vstupni napeti (casto mam v siti poklesy na max 2-5s. i na
180V, obcas i uplny vypadek na 1-2s).... pokud zamerne vytahnu el. sit je
schopna na plne zatizeni jet 10-15 min. takze menic a akumulatory pocitam v
poradku...
ALE pokud ma dojit k nabijeni (dlouhy vypadek, pravidelny automaticky test
aku.) zacne cyklicky prepinat mezi nabijenim a behu z akumulatoru (podle
ledek a proudu odebiranem z akumulatoru) v pomeru asi 4-5s babijeni 
1-2s z akumulatoru pri kazdem prepnuti se ozve silna kovova rana od
magnetickeho pole transformatoru ktery pritahuje plechovy kryt UPSky.
Ve statistikach v PC v polozce "battery charge level" se vlni hodnoty od 
0% po 50% a zase dolu treba na 30% pak prudce nahoru na tech 50% a 
prudce dolu na 15% a tak cele hodiny az vyhodila jistice na jejim okruhu
a nikdy k dobiti nedojde. 

Muzete me prosim nasmerovat kde hledat chybu? 
Diky moc

Eda



Další informace o konferenci Hw-list