... menic?

gatilo gatilo@centrum.cz
Čtvrtek Listopad 23 01:21:04 CET 2006


 23.11.2006, 1:16:41

16A vam dela potize ? To je 1 rychlovarna konvice + 1 mikrovlnka. Pravda
ty nebezi furt, ale 20A je nejmensi "uredni" jistic pred elektromerem, takze v
krajnim pripade nove natahnou slusnej drat od hodin ke spotrebici a je
po posekano.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo@centrum.cz

--
Simon Cihelník napsal:

> Potrebuji napajet spotrebic s trvalym odberem 14 - 16 A (235 VAC), spickovym
> az 20 A. Aby mi v arealu nezatezoval jednu fazi (pobezi opravdu desitky
> hodin tydne v kuse) rad bych ho napajel pres trafo s 3 x 400 V na primaru.
> Jenze - Fe dostatecne dimenzace je monstrum a navic nam byly zaslany nabidky
> s kalkulaci kolem 50 tisic za kus. Napadlo me, zda by toto neslo resit
> frekvencnim menicem cca 10 kW typu 3 x 400 -> 3 x 400, kde bych vystup
> nastavil na 235 V a vyuzival pouze jednu fazi, kde je garantovano az 22 A.
> Protoze odpoved, zda to muze fungovat nebo ne je svazana s kontrukci menice,
> chci se dotazat, zda ma nekdo z pritomnych zkusenost nebo si je z jinyho
> duvodu jisty ze to fungovat bude. Take me napadlo proti kauci si menic u
> dodavatelu pujcit a nebo si to primo u nej nekolika rezistivnimi spotrebici
> (rychlovarne konvice) vyzkouset. Radeji se nejprve ale tazi zde...

> Diky za nazory a rady,
> Simon Cihelnik 

> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 




Další informace o konferenci Hw-list