[OT] Topeni - regulace - plynovy kotel
Jozef Racek
jozef.racek@unit.sk
Pondělí Listopad 6 09:45:02 CET 2006
Niekedy byuva problem aj v trojcestnom ventile - neprepina celkom ( to
servo, ktore tam je je dost slabe a niekedy nedokaze prekonat
mechanicky odpor na pretocenie ventilu.
Ale podla nizsie uvedeneho sa do da celkom dobre identifikovat.
Dodo
Jan Kral wrote:
> To, ze je na teplomeru 22,9 (nastavena teplota 23) a radiatory studene muze take znamenat, ze jeste neni dosazeno hysterezniho rozdilu a kotel bude topit az za chvili, proto ty studene radiatory.
>
> Co se tyka toho popisu problemu ze na bojleru se teplota nehybe behem 5minut by taky mohlo byt tim, ze je v bojleru hodne vody a chvili to trva nez se ohreje. Spis je potreba rict, jestli vubec tepla voda do bojleru tece a jakou teplotu ma na vystupu z bojleru. Porovnanim vstupni a vystupni vody nejlip odhadnete jestli je zaneseny bojler vodnim kamenem, ci nikoli.
> Podobne se da "zmerit" voda z kotle jdouci do radiatoru, kdyz mate pocit, ze je nejaky problem. Nekdy muze byt problem na konkretnim radiatoru pripadne na vetvi ktera k nemu vede napr. problem se zavzdusnenim potrubi nebo radiatoru (i kdyz radiator v prizemi by se mel odvzdusnovat sam).
> Jestlize je vystupni voda z kotle 70C a v bojleru 45C, tak to neni zas tak zasadni rozdil, aby teplota v nejakem vetsim bojleru stoupala extra rychle.
>
> Tohle je jen nastrel moznych problemu a jak je zjistit. Situace muze byt vselijaka at v rozmisteni rozvodu nebo jinych prvku. Proste ten vas popis problemu je hodne zjednoduseny a v podstate se z nej neda nic rict.
>
> S pozdravem JK
>
>
>> Protoze treba dnes jsme se vratili v noci, termostat v mistnosti
>> nastaven na 23C, na displeji ukazoval 22.9C. Ale radiatory
>> studene. Voda
>> vlazna. Cili pokud ma TUV prednost to by leccos vysvetlovalo.
>>
>> Existuje nejaka relativne jednoducha cesta, jak tuhle
>> hypotezu overit a
>> pokud je to kamenem tak da se s tim neco delat krom vymeny bojleru?
>>
>>> Jenze kotel treba zapina a vypina v kratkych intervalech.
>>> Napr. 30s bezi, 10s nebezi.
>>> Teplota na teplomeru kotle kolem 70C nezavisle na nastaveni
>>>
>> regulatoru.
>>
>>> Teplota na bojleru 45C, kontrolka sviti ze chce hrat. A
>>>
>> treba 5 min se
>>
>>> nehne ani o stupen.
>>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list