Specifikace RS232

Vladimír Anděl vaelektronik@mirnet.cz
Středa Květen 31 19:10:02 CEST 2006


Ja v tomhle moc neverim na duchy a zatim mam zkusenost, ze linka vzdycky
fungovala. Dival jste se osciloskopem jestli jsou urovne v poradku? Neni ta
meteostanice (nebo jeji komunikacni rozhrani) z te linky napajena a nebere
prilis moc? Nezapomeli jen pani programatori napsat do navodu, ze kdyz se
komunikuje s pocitacem a zrovna se spusti spojeni s venkovnimi cidly, tak ze
procesor nevi co driv :-) ?

Andel

----- Original Message ----- 
From: "RV" <vicek.radek@cpost.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, May 31, 2006 11:58 AM
Subject: RE: Specifikace RS232


Ja mam ted asi 18ctimesicni zkusenost s trvalym provozem komunikace na RS232
rychlosti 9600kb.

Meteostanice je napajena z baterii a je pripojen na RS232 jen linkou Tx
stinenym kabelem (stineni spojeno na strane PC) delky 2m a data se prenaseji
kazdych 5s. Jednou za cas mi prijdou pomrsena data. Nedokazal jsem
nasimulovat co na to ma vliv. Nekdy se to stane dvakrat za den a nekdy to
drzi treba 2 mesice.

RadekCX
www: http://www.cncnet.info
e-mail: rvicek(at)quick.cz
ICQ: 210139531 nebo 296212824

> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Poucha
> Sent: Wednesday, May 31, 2006 11:44 AM
> To: HW-news
> Subject: Re: Specifikace RS232
>
> Takové situace jsou vždy nepříjemné. Sériová linka se různě šidí.
>
> Uvažuji 15m, kapacitu kabelu 100p/m, změnu 20V, rychlost
> 115.2kb a chci aby se bit nepokazil více než o 0.1 své délky
> - tedy 1us. Vychází proud budiče asi 30mA. Takže ten kritický
> nebude, protože vy komunikujete 10x pomaleji, na 3x kratší
> vzdálenosti (tedy by stačil prou budiče 1mA).
>
> Z praxe vím, že případy, kdy se spoléhá na bezchybný přenos
> po sériové lince nejsou dobré. V různých EMC normách i
> normách o síťovém napětí je, že dostatečně časově řídké
> poruchy už nejsou poruchami. Takže v podstatě Vám může třeba
> 1 za den přijít nesmysl způsobený náhodným sepnutím něčeho.
>
> Nešlo by tady počkat na data z přijímače víckrát ? A udělat v
> programu hlídání, zda se čas mění rozumně, dopředu a od
> předcházejícího čtení s nějakou tolerancí... vlastně udělat
> vnitřní čas a ten jen DCF synchronizovat, pokud je to
> rozumné. Tak jsou v podstatě zabezpečeny i celé DCF hodiny.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> papouch@papouch.com
>
> Papouch s.r.o.
> Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
> Tel. +420 267 314 267-8
> Fax +420 267 314 269
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list