Jaky MCU do prumysloveho prostredi?
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Úterý Březen 21 23:18:53 CET 2006
On Tue, 21 Mar 2006, Vladimír Anděl wrote:
> Tak jeste jednou. Pokud RC clen bude drzet reset aktivni po dobu 0,2
> vteriny, ma zdroj minimalne 0,1 vteriny aby nabehnul. To je, myslim,
> naprosto v pohode. Ta 1 ms uvadena v datasheetu je potrebna pri mnohem
> kratsi casove konstante RC clenu. Klidne si to muzete protahnout i na
> vterinu, vubec nicemu to nevadi. Co se deje s napetim pri aktivnim resetu,
> je opravdu jedno. Dulezite je aby po dosazeni plneho napeti zustalo
> minimalne 10 ms na rozbeh oscilatoru a potom teprv se reset uvolnil.
OK tak tedy jeste jednou - u C51 je reset aktivni v H a ten RC resetovaci
obvod je C mezi Ucc a reset a R mezi reset a GND. Takze - kdyz napajeci
napeti nabiha prilis pomalu stihne se kondenzator plynule nabijet a napeti
na nem roste spolu s Ucc - jinymi slovy zadny reset se nekona, reset
zustava v L. Muzete zacit zvetsovat C ale pak ziskate zase jinou skvelou
vlastnost - po vypnuti Ucc se C rychle nevybije a tudiz po dalsim zapnuti
se reset zase nekona. Jinymi slovy to co popisujete vyse nic moc neresi,
pokud to ma fungovat nesmi ten C byt moc velky a Ucc musi nabihat bleskem.
> Andel
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list