ochrana spravne zapojeneho 3F kabelu

Pavel Kadečka pavel.kadecka@gmail.com
Středa Leden 4 14:20:51 CET 2006


Mno, stacilo by maly vylepseni - zapojit rele do kaskady - proste jedno mezi
fazi a N, civku dalsiho pres kontakt prvniho atd.

Ale pokud upadne N za chodu, tak to fungovat nebude a rele zrejme zustanou
sepnuta.

P.K.


2006/1/4, Zdenek <zdej@atlas.cz>:
>
> Dovolil bych si zpochybnit navrzene reseni se 3 rele. Pokud nebude
> zapojen na privodu vodic N, symetricky zapojena rele si vytvori stred
> mezi fazemi a sepnou stejne.
> Bohuzel jsem narazil na podobnou situaci: nezapojeny vodic N. Vyhorela
> vetsina 1-f. zarizeniv rozvadeci...
>
> Zdenek
>
> nokam@centrum.cz napsal(a):
> > To by šlo řešit několoka způsoby, jde o to, k čemu máte blíž. Snad
> nejjednodušší řešení je "fázová ochrana", spočívá na tom že tři relé, každé
> zapojeno na jednu příchozí fázi proti společnému N (PEN). Spínací kontakt
> každého relé je spojen do série. Jedna strana kontaků je připojena na
> libovolnou fázi a druhá je opět přez cívku výkonového stykače na N. Jistě
> je  více řešení třeba s optrony, ale princip zůstává.
> > Kamil Novák
> > nokam@centrum.cz
> > ______________________________________________________________
> >
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>