<div>Mno, stacilo by maly vylepseni - zapojit rele do kaskady - proste jedno mezi fazi a N, civku dalsiho pres kontakt prvniho atd.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Ale pokud upadne N za chodu, tak to fungovat nebude a rele zrejme zustanou sepnuta.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>P.K.<br><br>&nbsp;</div>
<div><span class="gmail_quote">2006/1/4, Zdenek &lt;<a href="mailto:zdej@atlas.cz">zdej@atlas.cz</a>&gt;:</span>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">Dovolil bych si zpochybnit navrzene reseni se 3 rele. Pokud nebude<br>zapojen na privodu vodic N, symetricky zapojena rele si vytvori stred
<br>mezi fazemi a sepnou stejne.<br>Bohuzel jsem narazil na podobnou situaci: nezapojeny vodic N. Vyhorela<br>vetsina 1-f. zarizeniv rozvadeci...<br><br>Zdenek<br><br><a href="mailto:nokam@centrum.cz">nokam@centrum.cz</a>
 napsal(a):<br>&gt; To by šlo řešit několoka způsoby, jde o to, k čemu máte blíž. Snad nejjednodušší řešení je &quot;fázová ochrana&quot;, spočívá na tom že tři relé, každé zapojeno na jednu příchozí fázi proti společnému N (PEN). Spínací kontakt každého relé je spojen do série. Jedna strana kontaků je připojena na libovolnou fázi a druhá je opět přez cívku výkonového stykače na N. Jistě je&nbsp;&nbsp;více řešení třeba s optrony, ale princip zůstává.
<br>&gt; Kamil Novák<br>&gt; <a href="mailto:nokam@centrum.cz">nokam@centrum.cz</a><br>&gt; ______________________________________________________________<br>&gt;<br><br>_______________________________________________<br>
HW-list mailing list&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;sponsored by <a href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a><br><a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br><a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
</a><br></blockquote></div><br>