UPS APC - nahradni baterie

Mirek Prokop mirekpr@comar.cz
Pátek Únor 10 09:57:15 CET 2006


Dosti casty problem byva, ze UPS maji spatne nastaveno nabijeci napeti 
akumulatoru nebo vylozene zavadu nabijeciho obvodu. Pro 12V uzavrene 
olovene akumulatory (dale jen akumulatory) ma byt 13.6 az 13.8V, pro 24V 
(dva 12V akumulatory v serii) 27.2 az  27.6V, to vse pri 25 st. C. Pro 
jine teploty akumulatoru je treba napeti kompenzovat (zhruba -5% pri 30 
st. C, -10% pri 35 st. C, -15% pro 40 st. C).

Vyssi nabijeci napeti nez doporucene a vyssi teplota znamena vzdy nizsi 
zivotnost akumulatoru.  Opet priklad, orientacni prumerna zivotnost 
akumulatoru (vychazel jsem s Panasonic UP-PW1245P1, 12V, 9Ah, prumerna 
zivotnost 10let pri 20st. Celsia, pro jine akumulatory bude procentualni 
pokles kapacity obdobny) pri ruznych jeho teplotach:
20 st. C - 10 let - 100%
30 st. C - 5 let - 50%
40 st. C - 3 roky - 30%
50 st. C - 2 roky - 20%
55 st. C -1 rok - 10%

Vyzkousejte si zmerit teplotu akumulatoru v UPS a jeho napeti pri uplnem 
nabiti (nespolehejte ale na software UPS, merte na svorkach akumulatoru 
digitalnim voltmetrem). Nedivte se potom, ze v ni akumulatory vydrzi 
kolik vydrzi. Navic se obavam, ze ani u rady Smart APC neni mozne 
nabijeci napeti nastavit softwarove (budu rad, pokud me to nekdo 
vyvrati) a zrejme ani neobsahuje k tomuto ucelu nastavovaci prvek. 
Udajne je toto napeti mozno dostavit vymenou rezistoru na jeji desce. 
Proto jsem nucen tento problem resit v servisu :-(

Pri seriovem razeni dvou akumulatoru je nutno vybrat (sparovat) 
akumulatory coz bez potrebneho vybaveni neni snadne. Pokud se tomu 
nevenuje pozornost je vetsinou jejich konecne nabijeci napeti ruzne a i 
pri spravnem nabijecim napeti ktere do nich prichazi z UPS (27.2 az  
27.6V pri 25 st. C) je jeden z akumulatoru prebijen a druhy nedobijen na 
100% a zivotnost jde opet do kyticek. Puvodcem tohoto problemu je ale 
jiz navrhar UPS ktery setril na nabijecim obvodu a neudelal dve 
nezavisle vetve pro kazdy akumulator a nebo alespon nejakym jednodussim 
zpusobem  neomezil konecne nabijeci napeti kazdeho akumulatoru.

Vice informaci je mozno najit techto odkazech (ze kterych jsem i ja cerpal):
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_VRLA_Overview.pdf
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_VRLA_ChargingMethods.pdf
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_VRLA_UP-RW1245P1.pdf

S pozdravem,

Mirek Prokop