UPS APC - nahradni baterie

Tony Malecky tony@malecky.cz
Pátek Únor 10 09:10:45 CET 2006


No kdyz jich mate tisice, a "nekdy" nestaci runtime kalibrace pak bych to
nebral jako vlastnost, ale jako zavadu...
Jakou jinou kalibraci by na tom bylo potreba udelat? a hlavne proc?
Vymenim baterku
necham ji nabit, pak udelam runtime kalibraci pri zatezi ktera tam je a do
budoucna bude
UPS si vyzkousi jak dlouho vydrzi a je hotovo...

To nemate zadne rackove UPSky? Nebo je demontujete z racku a i ty vozite
nekam na kalibraci?

Po zkusenostech s APC supportem (viz napriklad thread v teto konferenci o
HDO) jim neverim ani pozdrav.
Nakonec, UPS ktera ma v sobe nekolik A/D a D/A prevodniku a procesor a
soustavne přebíjí baterku - no co si o tom ma clovek myslet... Pak se neni
cemu divit ze baterky vydrzi sotva dva roky.. nakonec pri cene baterek od
APC - dobrej xeft ne?

Tony OK1HMA


Nepopiram ze to mam vyzkousene jen na cca desitce UPSek..

----- Original Message ----- 
From: "RV" <vicek.radek@cpost.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, February 10, 2006 8:34 AM
Subject: Re: UPS APC - nahradni baterie


Hmmm to co delate je jen runtime kalibrace a to s vymenou baterii
nesouvisi. My mame tech UPSsek fakt mraky (tisice) a opravdu nekdy ty
baterky vymenit nepomuze. Ted jsme si tusim vymohli, ze baterii nam meni
za obvyklou cenu (ne tu APS) a kalibraci holt zaplatime.

RadekCX

Tony Malecky napsal(a):

>Tak ted jste mne donutili, abych se podival do powerchute. Nechapu co to je
>za chimeru s kalibraci UPS. Mam na starost desitku UPS od APC a vzdycky
jsem
>baterky menil sam, na miste, vzdycky za typ kterej zrovna meli v nejblizsim
>xeftu s alarmy, kdyz byla original APC ta co jsem vyhazoval, tak po
odlepeni
>samolepek APC jsem vzdycky zjistil ze to je stejne sikmooka baterka jako ta
>kterou jsem tam daval. Pak udelal kalibraci (vetsinou na dalku) a jede to.
>Neumim si predstavit ze by mne nejaka firma nutila pri vymene baterek
>demontovat UPSky a nekam je vozit na kalibraci. Uz i proto ze polovina UPS
>je Rack mount. Jelikoz mam ve vetsine UPS management karty ve slotu, tak se
>s nimi bavim po ethernetu a kalibrace je krom jinych prikazu v menu.
Jedinou
>UPS mam bez karty ve slotu, a jak jsem se prave podival tak v menu
>powerchute je normalne pristupny prikaz na kalibraci. Podle mne to je jeden
>ze standartnich prikazu smart signalling komunikujicich UPSek.. Horsi by to
>asi bylo s UPS se simple signalizaci... ale takhle fakt nevidim problem..
>Nakonec staci se podivat do seznamu prikazu -
>http://www.sosst.sk/doc/apcupsd/manual/upsbible.html
>
>
>Tony OK1HMA
>
>