WD

Jan Waclawek wek@evona.sk
Pondělí Únor 6 10:52:13 CET 2006


Radek Sztwiorok wrote:
> To zapojeni jelo bez problemu asi 1/2 roku dokud vedle nenaistalovali 
> dalsi 100KW motor.

No, EMC.
Este by sa oplatilo urobit "klasicke" EMC opatrenia: zaplechovat, 
zasypat feritom, zazvarat. Za hrst 1n kondikov paralelne k tym 100n co 
uz na napajani mate, rovno na nohy jednocipu a okolitym svabom. 
Atd.apod. Toto je tiez pomerne lacne, ak to teda nemate instalovane v 
1000+ks pod morom.

> p.s. Jinak takovym zvlastnim zpusobem se proc.chova treba pri 
> nekorektnim resetu,coz by mela 1232 odstranit a proto tam take je.

No samozrejme, je o tom popisana hrba papiera resp.plochy diskov :-)
Ten reset pin tam nie je zo srandy a do datasheetu jeho ovladanie tiez 
nedavaju len preto aby nieco napisali. Mne napr. 2051 v jednej aplikacii 
kde bol vadne rieseny reset nabiehal systematicky na adrese 112h... :-)

wek