Zapojení N u motoru ve Y je přímo škodlivé. Motor začne kompenzovat nesymetrii sítě, potečou s ním velké proudy naprázdno, může vyhazovat ochranu.
Lubor



Pri zapojeni do Y by sa stred teoreticky mohol zapojit na N, no nie je na to
ziaden rozumny dovod a nikdy sa to tak nerobi. Preto ziadny 3f motor
nepouziva N.


                                  Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Delphin" <delphin@post.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, December 21, 2006 12:36 PM
Subject: Re: zapojenie motora D/Y 380/220


> Na motore je na stitku napisane: D/Y 380/220V. na ake napatie su potom
> cievky? Moze byt motor zapojeny do trojuholnika na 3 faz. siet?
> Tych 380 pri trojuholniku by aj sedelo ale preco do hviezdy je to este
> menej.?

Civky jsou zrejme na 380V na 3-fazovou sit a prepinac do hvezdy je tam kvuli
spousteni motoru, jelikoz pokus o spusteni motoru zapojeneho do trojuhelnika
zpravidla vyrazi jistic.