Vikend: Rekonstrukcia rozvodov v starsom dome
gatilo
gatilo@centrum.cz
Sobota Srpen 26 17:43:30 CEST 2006
26.8.2006, 17:29:30
Jo mate pravdu, takle to byt muze. Tu poznamku jsem mel dat o odstavec
vyse, nebot to co popisujete neni TNC ale nejake xxS, tj. ochrany
vodic je oddelen od vodicu pracovnich.
Pripojovaci podminky jsem z E-ON/JME stahoval pred cca 2 mesici, stale
tam byly a stale platily. Jen je to jak jsem psal "dulni cinost", E-ON
se k nim moc nehlasi protoze v tom pdf-ku jeste nestacily predelat
loga. :)
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo@centrum.cz
--
Dee Jay napsal:
> Tak jeste poznámku :-)
> - To ze se ochranný vodič nesmí jistit je jasné ale pokud bude zásuvka na
> 400V 4kolíková tedy 3 fáze přes fíčko a ochranný vodič zvlášt fungovat to
> bude a je to v pořádku. Pokud zařízení zapojené do zásuvky bude vyžadovat
> PEN pochopitelně letí FI ven
> - mám doma 20let straré rozvody ALu zatahané jednotlivé vodiče v trubkách -
> měl jsem z toho strach ale jsou uplne v pohode, takže nedotčené rozvody
> nechám v AL (rozvody jsou třívodičové) kuchyň přetahám a protože je to v
> trubkách nevidím drama v případné opravě ,vodiče jsou jako nové ani šroubky
> nejsou povolené. Přeskládám rozváděč - bo je tam kombinace bakelitových
> jističů s nějakými 20let starými siemensy a bohovské východomenecké fíčko na
> 500mA a to mi věřte je to doba než vás to pustí :-(
> - jojo energetiky mají zapojení všech možných variant předepsána jenže jak
> se to ted sloucilo na EON tak v tom byl zmatek a schemata stahli ,možná už
> tam zase sou. Dokonce vydávali brožurky jak co zadrátovat ...
> ----- Original Message -----
> From: "gatilo" <gatilo@centrum.cz>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Saturday, August 26, 2006 4:03 PM
> Subject: Re: Vikend: Rekonstrukcia rozvodov v starsom dome
> 26.8.2006, 15:39:39
> taky pridam svoji trosku do mlyna.
> S pozdravem Pavel
> mailto:gatilo@centrum.cz
> --
> Dee Jay napsal:
>> - budu vpisovat do textu :-) ovsem to platí v CZ,možná je odlišnost pro
>> SK
>> zdravim,
>> vyzera to ze pocas najblizsej dovolenky budcem v dome starych rodicov
>> prerabat elektriku (je tam este 30 rokov stary hlinik a chcu elektricku
>> trubu), takze by som si potreboval nieco nastudovat. Predpisy som videl
>> naposledy pred 10 rokmi ked som dostal 51-tku takze uz si z toho vela
>> nepamatam a ten papier tusim uz neplati lebo bol nahradeny niecim novsim.
>> Chcel by som preto spytat ci sa niekde daju najst sucasne predpisy,
>> najlepsie v elektronickej forme aby som si to mohol znova prejst.
>> Hlavne otazky na ktore potrebujem odpoved su:
>> - barak ma stale privod 3x400V vzduchom, 4 draty zo stlpu (predpokladam
>> ze to je TNC). Je urcene aky minimalny prierez sa ma pouzit na
>> stiahnutie do rozvodnej skrine? Matne si pamatam ze domovy privod bol
>> nejak definovany.
>> ///// tedy pro 4 drátové rozvody byla definována minimálně 10měd nebo
>> 16hliník ovšem podle předpisu jednotlivých energetik možno použít 6ku měd
>> a
>> 10tku hlíník
> v podstate plati pripojovaci podminky prislusneho RZ ( daji se
> vydolovat z jejich webu ), v JM plati 4x 10Cu/16Al pri TNC 5x 6Cu/10Al pro
> TNS
>> - mozem v rozvadzaci jednoducho prejst na 5-vodicovy TNS? Mozu niektore
>> rozvody ostat zachovane v TNC a nove by uz boli TNS?
> smisene rozvody jsou mozne, melo by ale byt nejake rozumne
> prostorovo-logicke oddeleni TNC/TNS: napr. kuchyne TNS, pokoj TNC nebo
> zasuvky TNS, svetla TNC. Hodne zalezi na revizakovy, predchozi domluva
> je rozhodne na miste.
>> ///// přechod v rozvaděči na 3/5ti vodič se předpokládá,nakonec pokud
>> budete
>> dávat proudový chránič
>> nic jiného vám nezbude. Podle nových předpisů už rozvody musí být
>> 3/5vodičové pokud tam necháte neco původní ,není to nic proti ničenu ale
>> domluvte se s revizním technikem co vám bude dělat revizi
>> - je dovolene na instalaciu pouzivat volne vodice alebo to musia byt
>> kable? Vsade su trubky
>> ///// tady si myslím můžete použít sólo vodiče a zatahat je do trubek
>> (předpokládám jsou zazděny )
>> (mám to doma stejně)
> Prurez nejmene 1.5mm2 Cu i kdyz to je jen na jednu zarovku ve sklepe.
>> - je dovolene a ma vyznam pouzit prudove chranice u systemu TNC? Ak su
>> moje uvahy spravne tak by to nemal byt problem, akurat bude chranic
>> vypinat pri mensom pocte typov poruch ako keby bol v systeme TNS
>> ////// noooo tohle je trochu zmatečné - přes chránič jdou pracovní vodiče
>> takže třeba 3f přívod by zapojit šel (pokud tam máte PE) ale 1f zásuvka
>> prostě musí mít zvlášte nulu a zem.
>> někdo si zapojije fičko puze na zásuvky a světelné nechává mimo,někdo
>> zapojuje na fičko celý barák ..
> Ne neni to dovoleno. Ochrany vodic se !!! nesmi !!! jistit.
>> - kto je opravneny vymenit privod do/z elektromeru? Potrebujem reviziu
>> na rekonstrukciu aby mi to urobili?
>> ///// v CZ zavoláte na energetiku / nahlásíte stav elměru číslo - a prostě
>> nahlásíte odplombování
>> potom až je vše hotové předložíte revizi a oni vás znovu zaplombují.
>> Oprávněn je to udělat človek s příslušnou el.kvalifikací po nahlášení
>> zásahu
>> energetikům
>> Mal by som byt schopny si to nastudovat aj sam, len neviem co hladat,
>> resp. ktore predpisy su aktualne :-)
>> Velmi dakujem za pripadnu pomoc :-)
>> b.
> Treba http://shop.ben.cz/detail.asp?id=150517
> http://shop.ben.cz/detail.asp?id=150701
> http://shop.ben.cz/detail.asp?id=120965
> urcite i mnoho jinych, na inetu pak www.elektrika.cz -> diskuze.
Další informace o konferenci Hw-list