Vikend: Rekonstrukcia rozvodov v starsom dome

Dee Jay deejay@email.cz
Sobota Srpen 26 16:46:57 CEST 2006


Tak jeste poznámku :-)

- To ze se ochranný vodič nesmí jistit je jasné ale pokud bude zásuvka na 
400V 4kolíková  tedy 3 fáze přes fíčko a ochranný vodič zvlášt fungovat to 
bude a je to v pořádku. Pokud zařízení zapojené do zásuvky bude vyžadovat 
PEN pochopitelně letí FI ven

- mám doma 20let straré rozvody ALu zatahané jednotlivé vodiče v trubkách - 
měl jsem z toho strach ale jsou uplne v pohode, takže nedotčené rozvody 
nechám v AL (rozvody jsou třívodičové)  kuchyň přetahám a protože je to v 
trubkách nevidím drama v případné opravě ,vodiče jsou jako nové ani šroubky 
nejsou povolené. Přeskládám rozváděč - bo je tam kombinace bakelitových 
jističů s nějakými 20let starými siemensy a bohovské východomenecké fíčko na 
500mA a to mi věřte je to doba než vás to pustí :-(

- jojo energetiky mají zapojení všech možných variant předepsána jenže jak 
se to ted sloucilo na EON tak v tom byl zmatek a schemata stahli ,možná už 
tam zase sou. Dokonce vydávali brožurky jak co zadrátovat ...


----- Original Message ----- 
From: "gatilo" <gatilo@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Saturday, August 26, 2006 4:03 PM
Subject: Re: Vikend: Rekonstrukcia rozvodov v starsom dome


26.8.2006, 15:39:39

taky pridam svoji trosku do mlyna.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo@centrum.cz

--
Dee Jay napsal:

> -  budu vpisovat do textu :-) ovsem to platí v CZ,možná je odlišnost pro 
> SK


> zdravim,

> vyzera to ze pocas najblizsej dovolenky budcem v dome starych rodicov
> prerabat elektriku (je tam este 30 rokov stary hlinik a chcu elektricku
> trubu), takze by som si potreboval nieco nastudovat. Predpisy som videl
> naposledy pred 10 rokmi ked som dostal 51-tku takze uz si z toho vela
> nepamatam a ten papier tusim uz neplati lebo bol nahradeny niecim novsim.

> Chcel by som preto spytat ci sa niekde daju najst sucasne predpisy,
> najlepsie v elektronickej forme aby som si to mohol znova prejst.

> Hlavne otazky na ktore potrebujem odpoved su:
> - barak ma stale privod 3x400V vzduchom, 4 draty zo stlpu (predpokladam
> ze to je TNC). Je urcene aky minimalny prierez sa ma pouzit na
> stiahnutie do rozvodnej skrine? Matne si pamatam ze domovy privod bol
> nejak definovany.

> ///// tedy pro 4 drátové rozvody byla definována minimálně 10měd nebo
> 16hliník ovšem podle předpisu jednotlivých energetik možno použít 6ku měd 
> a
> 10tku hlíník
v podstate plati pripojovaci podminky prislusneho RZ ( daji se
vydolovat z jejich webu ), v JM plati 4x 10Cu/16Al pri TNC 5x 6Cu/10Al pro
TNS

> - mozem v rozvadzaci jednoducho prejst na 5-vodicovy TNS? Mozu niektore
> rozvody ostat zachovane v  TNC a nove by uz boli TNS?
smisene rozvody jsou mozne, melo by ale byt nejake rozumne
prostorovo-logicke oddeleni TNC/TNS: napr. kuchyne TNS, pokoj TNC nebo
zasuvky TNS, svetla TNC. Hodne zalezi na revizakovy, predchozi domluva
je rozhodne na miste.

> ///// přechod v rozvaděči na 3/5ti vodič se předpokládá,nakonec pokud 
> budete
> dávat proudový chránič
> nic jiného vám nezbude. Podle nových předpisů už rozvody musí být
> 3/5vodičové  pokud tam necháte neco původní ,není to nic proti ničenu ale
> domluvte se s revizním technikem co vám bude dělat revizi

> - je dovolene na instalaciu pouzivat volne vodice alebo to musia byt
> kable? Vsade su trubky

> ///// tady si myslím můžete použít sólo vodiče a zatahat je do trubek
> (předpokládám jsou zazděny )
> (mám to doma stejně)
Prurez nejmene 1.5mm2 Cu i kdyz to je jen na jednu zarovku ve sklepe.

> - je dovolene a ma vyznam pouzit prudove chranice u systemu TNC? Ak su
> moje uvahy spravne tak by to nemal byt problem, akurat bude chranic
> vypinat pri mensom pocte typov poruch ako keby bol v systeme TNS

> ////// noooo tohle je trochu zmatečné - přes chránič jdou pracovní vodiče
> takže třeba 3f přívod by zapojit šel (pokud tam máte PE) ale 1f zásuvka
> prostě musí mít zvlášte nulu a zem.
> někdo si zapojije fičko puze na zásuvky a světelné nechává mimo,někdo
> zapojuje na fičko celý barák ..
Ne neni to dovoleno. Ochrany vodic se !!! nesmi !!! jistit.

> - kto je opravneny vymenit privod do/z elektromeru? Potrebujem reviziu
> na rekonstrukciu aby mi to urobili?

> ///// v CZ zavoláte na energetiku / nahlásíte stav elměru číslo - a prostě
> nahlásíte odplombování
> potom až je vše hotové předložíte revizi a oni vás znovu zaplombují.
> Oprávněn je to udělat človek s příslušnou el.kvalifikací po nahlášení 
> zásahu
> energetikům

> Mal by som byt schopny si to nastudovat aj sam, len neviem co hladat,
> resp. ktore predpisy su aktualne :-)
> Velmi dakujem za pripadnu pomoc :-)
> b.
Treba http://shop.ben.cz/detail.asp?id=150517
      http://shop.ben.cz/detail.asp?id=150701
      http://shop.ben.cz/detail.asp?id=120965
 urcite i mnoho jinych, na inetu pak www.elektrika.cz -> diskuze.

> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



> --

> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.5/426 - Release Date: 23.8.2006



_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 




Další informace o konferenci Hw-list