problem s novy rozvodem
Tomáš Pípal
dargos@seznam.cz
Pátek Srpen 25 20:20:15 CEST 2006
Tohle vypada na problem, snejakym nedotazenym spojem.
Prosly ty nove rozvody revizi? Na tohle mel uz prijit revizni technik
pri kontrole.
Simon Cihelník napsal(a):
> Mam zlvastni problem s novym rozvodem, ktery jsem realizoval v nasem
> firemnim arealu a potrebuji poradit, popr. doplnit moji predstavu.
>
> Areal je pripojeny nadzemnim tazenim pres vlastni trafostanici, jenz je
> nekdy z padesatych, mozna sedesatych let a od te doby na ni nikdo nesahnul.
> Jelikoz je v majetku vlastnika arealu, rozvodne zavody od ni davaji ruce
> pryc. Na teto trafostanici bezela cela vicepatrova hala byvale tovarny, cili
> rekl bych, ze s ohledem na nas odber (a jsme tu sami), se zde o problem (viz
> dale) s pretizenim nemuze jednat, resp. na to netipuji. Od teto trafacky je
> stazeno nove vedeni v 5 x 6 CYKY do hlavni pojistkove skrine (20 metru),
> dale do rozvodnice s elektromerem a 63 A jisticem + velkou bleskojistkou (15
> m), z ni do hlavni rozvodnice naseho arealu (15 m). Z ni jsou 5 x 2,5 CYKY
> tazeny jednotliva vedeni do separatnich mistnostni, kazda ma vlastni
> rozvodnici. Do hlavni rozvodnice arealu je pripojeny kompresor s cca 3,5 kW
> (samozrejme 3 x 400 V) motorem, do rozvodny na kuchyn dale el. strouba s
> grilem a sporakem (3 x 400 V). Vse je vysoce naddimenzovane, jedine dva
> "velke spotrebice" jsou vyse uvedene.
>
> Deje se to, ze kdyz se spusti jakykoliv tocivy spotrebic s vyssim proudovym
> pulsem pri startu (zmineny kompresor nebo i mala 750 W flexa), na okamzik
> malicko pozhasnou svetla. Totez, kdyz se zapne trouba. Rozvod je mesice
> stary, cili novy. Zadne jine spotrebice paralelne nebezi. Vnitrek mistnosti
> jsem obvykle zapojoval sam, cili tam dam za vysledek ruku do ohne. Bohuzel
> na zbytek rozvodu (predevsim vsechny rozvody mezi rozvodnicemi a rozvody k
> trafostanici) jsem si v dobe, kdy jsem nemohl, najmul dva elektrikare, a v
> podstate co zapojili, to zavani nejakou dodelavkou z me strany (spatne
> zapojena svetla - podarilo se mu zapojit zarivky na dvojity lustrak do
> serie, nebo nektera svetla nesla vubec, o zasuvkach ani nemluve a rozvodnice
> jsem musel vsechny prekopat, nebot to byl des). Protoze jsou oba elektrikari
> pokrocilejsiho veku, uz maji houby silu, a tak musim pravidelne vse po nich
> dotahovat. Zda se mi, a tady bych prave potreboval radu, ze nekde dole v
> rozvodu je neco spatne zapojene, nedotazene... Protoze je tu mezi ucastniky
> rada profesionalu, kam byste sli hledat zavadu? Popr. jak ji muzu
> identifikovat?? Netvrdte mi, ze 5 x sestka neutahne deset zarivek (a 58 W),
> jeden kompresor a par dalsich spotrebicu (odhadem v prumeru tak 2 kW)...
> tomu proste neverim...
>
> Diky za jakoukoliv smysluplnou :) radu,
> Simon Cihelnik
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list