problem s novy rozvodem

Tomáš Pípal dargos@seznam.cz
Pátek Srpen 25 20:20:15 CEST 2006


Tohle vypada na problem, snejakym nedotazenym spojem.
Prosly ty nove rozvody revizi? Na tohle mel uz prijit revizni technik 
pri kontrole.


Simon Cihelník napsal(a):
> Mam zlvastni problem s novym rozvodem, ktery jsem realizoval v nasem 
> firemnim arealu a potrebuji poradit, popr. doplnit moji predstavu.
>
> Areal je pripojeny nadzemnim tazenim pres vlastni trafostanici, jenz je 
> nekdy z padesatych, mozna sedesatych let a od te doby na ni nikdo nesahnul. 
> Jelikoz je v majetku vlastnika arealu, rozvodne zavody od ni davaji ruce 
> pryc. Na teto trafostanici bezela cela vicepatrova hala byvale tovarny, cili 
> rekl bych, ze s ohledem na nas odber (a jsme tu sami), se zde o problem (viz 
> dale) s pretizenim nemuze jednat, resp. na to netipuji. Od teto trafacky je 
> stazeno nove vedeni v 5 x 6 CYKY do hlavni pojistkove skrine (20 metru), 
> dale do rozvodnice s elektromerem a 63 A jisticem + velkou bleskojistkou (15 
> m), z ni do hlavni rozvodnice naseho arealu (15 m). Z ni jsou 5 x 2,5 CYKY 
> tazeny jednotliva vedeni do separatnich mistnostni, kazda ma vlastni 
> rozvodnici. Do hlavni rozvodnice arealu je pripojeny kompresor s cca 3,5 kW 
> (samozrejme 3 x 400 V) motorem, do rozvodny na kuchyn dale el. strouba s 
> grilem a sporakem (3 x 400 V). Vse je vysoce naddimenzovane, jedine dva 
> "velke spotrebice" jsou vyse uvedene.
>
> Deje se to, ze kdyz se spusti jakykoliv tocivy spotrebic s vyssim proudovym 
> pulsem pri startu (zmineny kompresor nebo i mala 750 W flexa), na okamzik 
> malicko pozhasnou svetla. Totez, kdyz se zapne trouba. Rozvod je mesice 
> stary, cili novy. Zadne jine spotrebice paralelne nebezi. Vnitrek mistnosti 
> jsem obvykle zapojoval sam, cili tam dam za vysledek ruku do ohne. Bohuzel 
> na zbytek rozvodu (predevsim vsechny rozvody mezi rozvodnicemi a rozvody k 
> trafostanici) jsem si v dobe, kdy jsem nemohl, najmul dva elektrikare, a v 
> podstate co zapojili, to zavani nejakou dodelavkou z me strany (spatne 
> zapojena svetla - podarilo se mu zapojit zarivky na dvojity lustrak do 
> serie, nebo nektera svetla nesla vubec, o zasuvkach ani nemluve a rozvodnice 
> jsem musel vsechny prekopat, nebot to byl des). Protoze jsou oba elektrikari 
> pokrocilejsiho veku, uz maji houby silu, a tak musim pravidelne vse po nich 
> dotahovat. Zda se mi, a tady bych prave potreboval radu, ze nekde dole v 
> rozvodu je neco spatne zapojene, nedotazene... Protoze je tu mezi ucastniky 
> rada profesionalu, kam byste sli hledat zavadu? Popr. jak ji muzu 
> identifikovat?? Netvrdte mi, ze 5 x sestka neutahne deset zarivek (a 58 W), 
> jeden kompresor a par dalsich spotrebicu (odhadem v prumeru tak 2 kW)... 
> tomu proste neverim...
>
> Diky za jakoukoliv smysluplnou :) radu,
> Simon Cihelnik 
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>   




Další informace o konferenci Hw-list