Asi bych pouzil podobnou metodu s flexou, respektive s nejakym
el. peckem o 3kW. A merit v jednotlivych svorkovnicich ubytky.
Zkontrolovat propojeni N a PE.
Pri nesymetricke 1-f zatezi zkontrolovat velikost napeti na N.
Bud k tomu pouzit odnekud dovedenou 'zem', nebo si ze 3odporu
vyrobit umely N. Pro multimetr s 10MOhmovym vstupem to staci.
A projit celou trasu znova.
>
>> Netvrdte mi, ze 5 x sestka neutahne deset zarivek (a 58 W), jeden
>> kompresor a par dalsich spotrebicu (odhadem v prumeru tak 2 kW)...
>> tomu proste neverim...
>
>Sice netvrdim, ze to Cu 6 na 20metru neutahne ale mam dojem, ze se pro
>podobne podminky doporucuje Cu 10.
Nikoli doporucuje, ale je minimalne povinna.
Pro 6 prurez je prirazeno jisteni max. 43A, pro 10 to je 60A.
Bylo psano 20m + 15m +15m + podruzne rozvody v 2.5-ce.
Na tu 6-ku pri tech metrech se mi to zda trosku moc.
JURP