Re: Dotaz na měření "tlustoproudu"
Dee Jay
deejay@email.cz
Neděle Srpen 6 21:04:52 CEST 2006
Zdravím
- abych pravdu řekl docela se divím,že máte jištený každý kabel zvlášt -
podle mě je to docela nebezpečné ,bo jak jeden jistič vypadne ostatní ho
nejspíše budou následovat (tedy záleží na momentálním odběru - nakonec to
píšete ) Musím říct,že varianta s několika kabely na 1 jistič se používá
naprosto běžně a nejsou problémy - pochopitelně občasná kontrola utažení a
změření proudu kabely není na škodu :-) no jasně je na to servisní předpis.
Nevidím v tom,ale žádné drama 240 Al není jako 2,5ka v zásuvce :-)
A trafa ? použít standardní průvleková trafa třeba z http://www.mtbrno.cz/
nejlíp tedy na každý kabel a každý vodič (to se prohnete) a tolik místa v
rozváděči asi nemáte. Ovšem jestli lze použít 2 trafa tak ,aby se ve
výsledku v proudovém obvodu oba proudy odečítaly to jsem opravdu nezkoušel -
jisté je ,že průvlekáče mají popsány svorky K L a k l - a některým
připojeným zařízením opravdu na "polaritě" záleží. Mějte na paměti ,že na
trafu pod proudem nesmíte nechat výstupy nezatížené (proto je při
manipulaci zazkratujte. Pokud je vaše doměnka správná rozdílový proud už
vyhodnotíte jakýmkoli limitérem.
DJ
----- Original Message -----
From: "Jan.Novak" <jan.novak@dacicko.com>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, August 06, 2006 4:05 PM
Subject: Dotaz na měření "tlustoproudu"
Dobrý den,
měl bych následující dotaz. Na přívodní vedení proudu 1000A projektant
předepsal 4 kabely 240mm2 AL (každý jistěný na 250A). Trochu potíž může
nastat při telativně malém přechodovém odporu na jednom kabelu, kdy se
proud "vydá" ostatními kabely a může dojít až k vyhození jištění
(postupně všech kabelů). Je sice předpis o pravidelné kontrole a
utahování šroubů - ovšem jde o prakticky nepřetržitou výrobu, kde se
odstávky obtížně realizují. Chtěli bychom udělat následující měření -
jestliže měřící transformátorem povedeme 2 kabely v jednom směru a 2
kabely v opačném směru (na každou fázi jedno měřící trafo), měli bychom
změřit rozdílový proud na jedné fázi (nebudeme sice vědět na které, ale
budeme vědět, že něco není v pořádku). Nejsem si jistý, zda jsou naše
teoretické úvahy správné. Nesetkal se s tím někdo? Jaká nejvhodnější
měřící trafa použít?
Předem děkuji
Jan Novák
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list