Dotaz na měření "tlustoproudu"
Jan.Novak
jan.novak@dacicko.com
Neděle Srpen 6 16:05:47 CEST 2006
Dobrý den,
měl bych následující dotaz. Na přívodní vedení proudu 1000A projektant
předepsal 4 kabely 240mm2 AL (každý jistěný na 250A). Trochu potíž může
nastat při telativně malém přechodovém odporu na jednom kabelu, kdy se
proud "vydá" ostatními kabely a může dojít až k vyhození jištění
(postupně všech kabelů). Je sice předpis o pravidelné kontrole a
utahování šroubů - ovšem jde o prakticky nepřetržitou výrobu, kde se
odstávky obtížně realizují. Chtěli bychom udělat následující měření -
jestliže měřící transformátorem povedeme 2 kabely v jednom směru a 2
kabely v opačném směru (na každou fázi jedno měřící trafo), měli bychom
změřit rozdílový proud na jedné fázi (nebudeme sice vědět na které, ale
budeme vědět, že něco není v pořádku). Nejsem si jistý, zda jsou naše
teoretické úvahy správné. Nesetkal se s tím někdo? Jaká nejvhodnější
měřící trafa použít?
Předem děkuji
Jan Novák