Vykon EI transformatoru
Vladimír Anděl
vaelektronik@mirnet.cz
Neděle Září 4 14:02:59 CEST 2005
Ono by se to jiste dalo (dost slozite) spocitat. Ta firma to asi bere spis
odhadem podle toho jake trafa (s jakymi parametry) se jim dari delat. Trafo
pocitane pro odporovou zatez (napr. halogenky) dosahne s mustkem a kondem
stejny efektivni proud (a tim i ohrev) mozna pri 70% stredniho proudu (toho
ss. na vystupu) a napeti pri zatizeni klesne na 70 az 80% vrcholove hodnoty
(naprazdno). Zavisi to na velikosti a typu (EI, toroid) trafa. Z toho musite
pocitat velikost trafa.
Andel
----- Original Message -----
From: "OK1UGA" <ok1uga@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@hw.cz>
Sent: Sunday, September 04, 2005 1:45 PM
Subject: Re: Vykon EI transformatoru
Když už se bavíme o transformátorech. S údivem jsem zjistil, že neumím
spočítat vhodné trafo pro SS zdroj. Přitom se to zdá tak jednoduché.
Řekněme, že potřebuji SS zdroj 19V 24A. To znamená stejnosměrný výkon
456W. Když počítám ztrátu na diodách usměrňovacího můstku 1,6V x 25A =
40W potřebuji výkon z trafa přibližně 496W. Celkem tedy potřebuji trafo
o výkonu 500W. Výstupní napětí st. trafa by melo být 19+1,6/odmocnina ze
2 = 14,56V. Když počítám st. proud pro plný výkon 500W výjde 500/14,56 =
34,3 A. A na tento proud by podle mě mělo být dimenzováno trafo. Firma,
u které jsem trafo objednával s mým výpočtem však nesouhlasí a tvrdí, že
při výkonu trafa 500W dostanu na stejnosměrném výstupu zdroje 19V jen
cca 18A. To se ovšem zásadně liší od mého výpočtu. Jediný možný důvod,
který vidím, je že při nabíjení filtračního kondenzátoru tečou
krátkodobě proudy mnohem větší a dojde k přesycení trafa, takže ve
špičkách poklesne napětí. To už ale spočítat neumím :-(.
Prozradíte mi, kde dělám chybu a jak správně trafo navrhnout :-)) ?
Martin.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list