Re: sledování napětí 650 V DC s galvanickým oddělením
Pavel Poucha
papouch@papouch.com
Pátek Září 2 11:57:12 CEST 2005
Dobry den,
resil bych to delicem s filtrem, A/D prevodnik se seriovou komunikaci, to
vse plovouci. Oddeleni dig. signalu z A/D prevodniku nekolika optocleny.
Napajeni plovouci casti pres DC/DC konverotor.
Je to sice vzhledem k presnosti zbytecne, ale zase je to bez problemu a bude
to vzdy fungovat. Jako prevodnik A/D bych pouzil AD7705, osvedceny Sigma
Delta. Reseni je urcite mnoho, tohle je takova rutina...
Mimochodem, kdyby se nekomu hodily AD7705BN v DIL
(http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD7705%2C00.html ), mam jich tu
pytlik pouzitych, na 90% funkcnich. Napiste prosim na papouch@papouch.com .
1 ks 50 Kc/ks, 3 ks 33 Kc/ks, 10 ks 25 Kc/ks. Nebo dle dohody.
S pozdravem
Pavel Poucha
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
> Přeji hezký večer.
>
> Právě řeším jak sledovat napětí na kondezátoru s napětím 650 V DC.
> Prvně jsem udělal odporový dělič na ADC, potom mne napadl spíš
> optočlen, ale nejlepší by byl asi optorezistor kvůli linearitě jako
> třeba 3WK 16341 (z AR 2/2004), jenže jsem ho nikde nemohl najít a cena
> bude asi někde jinde. Potřebuji umět změřit jen pár hodnot (3 až 10)
> s napětím v rozsahu cca 200 až 550 V s přesností klidně 30%. Tady jsou
> moje nápady http://projekt.cvut.org/obrazky2/adc.gif a celkové schéma
> zdroje a řízení napětí http://projekt.cvut.org/obrazky2/adc3.gif
> Napište mi prosím co si o tom myslíte, nebo jestli nevíte vhodnějším
> způsobu. Děkuji
>
>
>
> pz: řízení napětí jde udělat asi ještě tyristorem místo diody D2 a tím
> ušetřit diodu.
>
>
>
> S pozdravem
>
> Jaroslav Nušl
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list