sledování napětí 650 V DC s galvanickým oddělením
Daniel Valuch
daniel.valuch@wanadoo.fr
Pátek Září 2 11:35:35 CEST 2005
Ked potrebujete zmerat len 3 az 10 hodnot tak tam zaveste jednoducho
merak a opiste si ich na papier :-)
POST - Nuslj1 wrote:
> Přeji hezký večer.
>
> Právě řeším jak sledovat napětí na kondezátoru s napětím 650 V DC.
> Prvně jsem udělal odporový dělič na ADC, potom mne napadl spíš
> optočlen, ale nejlepší by byl asi optorezistor kvůli linearitě jako
> třeba 3WK 16341 (z AR 2/2004), jenže jsem ho nikde nemohl najít a cena
> bude asi někde jinde. Potřebuji umět změřit jen pár hodnot (3 až 10)
> s napětím v rozsahu cca 200 až 550 V s přesností klidně 30%. Tady jsou
> moje nápady http://projekt.cvut.org/obrazky2/adc.gif a celkové schéma
> zdroje a řízení napětí http://projekt.cvut.org/obrazky2/adc3.gif
> Napište mi prosím co si o tom myslíte, nebo jestli nevíte vhodnějším
> způsobu. Děkuji
>
>
>
> pz: řízení napětí jde udělat asi ještě tyristorem místo diody D2 a tím
> ušetřit diodu.
>
>
>
> S pozdravem
>
> Jaroslav Nušl
>
Další informace o konferenci Hw-list