Jeste me napada jedna moznost jak udelat regulaci:
Po zapnuti TC se obehove cerpadlo rozbehne na male otacky. Tim teplota na
vystupu vymeniku TC (a tedy i v horni casti nadoby) rychle vzroste a jakmile
se priblizi 50 st, zacnou se zvysovat otacky obehoveho cerpadla, cimz je
udrzovana teplota pro TUV na cca 50 st. Jakmile teplota v dolni casti nadoby
prekroci cca 35 st, TC se vypne. Pokud se teploty 35 st dole nepodari
dosahnout ani po 1 hodine provozu, zapne se teleso elektrokotle a soucasne
se uzavre ctyrcestny ventil pro bazen, ktery je ohrivan jen pokud na to
staci TC bez pomoci elektrokotle.