Rizeni otacek obehoveho cerpadla - doplneni

Martin Záruba swz@volny.cz
Neděle Květen 15 19:10:08 CEST 2005


Na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2443&h=10&pl=39 je clanek, ve kterem se
uvadi:

"Parametry tepelných čerpadel se podle L1 udávají při vstupní teplotě
primárního média (nositele nízkopotenciálního tepla - NPT) a výstupní
teplotě sekundárního (topného) média. Za těchto okolností (tj. při daných
teplotách) bude mít dané TČ nejvyšší topný faktor při co největším průtoku
na primární straně (a co nejmenším ochlazení nositele NPT) a při co
nejmenším průtoku na sekundární straně (a co největším ohřátí topného
média). Proto přesto, že se prakticky vesměs používá ohřátí topného média o
5 K, udávají výrobci (přímo či nepřímo) parametry při výhodnějším ohřátí
např. o 10 K (což neodporuje požadavkům L1)."

Vyplyva z toho tedy, ze pokud potrebuji pro ohrev TUV mit v horni casti
nadoby cca 50 st pro ohrev TUV, je vyhodne mit jen tak pomaly obeh vody
vymenikem na vystupu TC, aby do tohoto vymeniku se vracela voda jen cca 30
st (ochladi se jeste pruchodem vymenikem bazenu) a byl zde tedy rozdil 20
st? Je to pro ziskani vyssiho topneho faktoru TC spravne?

Martin Zaruba





Další informace o konferenci Hw-list