Pondělí Květen 9 10:29:51 CEST 2005
>>No pouzivame 1-Wire i na vetsi vzdalenosti - napr. sit radove 30cidel
>>natahana po baraku, cca 300m kabelaze, nejdelsi segment cca 100m (mereni
>>teploty vrtu TC). Mereni s periodou az cca 3s, spolehlivost silne
>>vyrazne pres 99%. Ale chce to mit jednak mit dobre udelany budic
>>sbernice, dobrou implentaci protokolu (casovani) a pripadne nejakou tu
>>fintu. Ale uznavam ze nekdy je to trosku ducharina, prece jen prenaset
>>impulsy o delce jednotek us po impedancne neprizpusobene siti techto
>>rozmeru neni uplne ono. Take posledni dobou inklinujeme spise k
>>prevodnikum na 485 apod.
> Jak dopadne takova sbernice na EMC. Nerusi to vsechno okolo?
Nemam k dispozici vysledky nejakych objektivnich mereni, nicmene veskera
kabelaz je stinena, tekouci proudy vcelku zanedbatelne a zadne problemy
jsme v praxi nezaznamenali. Tedy nemyslim si ze by to nejak rusilo.
Lukas Grepl
Další informace o konferenci Hw-list