Domaci automatizace
Petr Stetina
petr@lab.cz
Pátek Květen 6 17:16:30 CEST 2005
Mala Kobyla wrote:
>1) Z literatury jsem vycetl, ze 1-Wire ma jednoho mastera a hromadu slejvu a
>ze master se pta postupne slejvu "jak je". A to presne neni muj pripad, kdyz
>clovek stiskne vypinac mel by o tom byt ihned uvedomen master a nez az se
>zepta.
>
>
Tak to jste tu literaturu nedocetl do konce. Master se taky muze zeptat
jenom zarizeni u kterych se zmenil stav. Je to realizovano funkci ALARM
SEARCH. Neni problem 100x za sec. masterem otestovat, jestli ke zmene
stavu doslo. Mozna bude stacit i 10x za sec. Spinace na 1-Wire
realizovane nemam, tak nevim. Resil jsem pouze snimani teploty, rizeni
kotle a ventilu, zobrazovani na LCD, RTC apod. Jeste chci dodelat
minimalne GSM pager.
>2) Nejsem si jist, ze 1-Wire je techologie, kterou za 5-10 let bude
>podporovat dostatek firem. Udelat si z toho meric teploty do auta jo, ale
>prospikovat tim barak? Nejsem si jist.
>
>
Pokud si necim prospikujete *sam* barak, je IMHO uplne jedno zdali to
bude 1-Wire nebo RS485. Co bude za 5-10 let vam nikdo nerekne.
>3) 18B20 v GME maji, ale nic jineho na 1-Wire jsem nenasel u nich nenasel.
>
>
Tak to jste spatne koukal. Zkuste jeste hledat minimalne DS1302 a
DS1804. Myslel jsem to ale jinak - jsem schopen vyrobit vetsinu slave
zarizeni sam s pouzitim AVR. Tech maji v GME dostatek. :)
Kupoval jsem (nebo si nechal poslat vzorky) pouze mastery, prevodniky
USB/1-Wire a RTC. Jako master muzu pouzit take Palm i kdyz uz jsem od
toho zameru ustoupil kvuli problemum s nahodnymi resety. Nyni chci jako
master pouzit ATmega64.
--
Petr
Další informace o konferenci Hw-list