odběr AP

Honza jan.kuba@seznam.cz
Neděle Květen 8 22:11:30 CEST 2005


Jiri Drozd napsal(a):

>    Zdravim,
>nebylo by lepsi (cistsi) dat tu 317ku k tomu Ovisu? Pak nemusite nic 
>nastavovat a zjistovat "kdy to zacne fungovat".
>
Nebylo, pte pak muze byt na ty 317 vysoka ztrata, pokud to  opet 
nenastavim tak, aby byla na ty 317 o 3-4 v vic nez na jejim vytupu.
Pocitejte se mnou. Bude tam na vstupu 20 V , na vystupu 9 V pri 11V a 
0,3 A je to 4W  Zbytecne teplo.

>Na tech 80m to prestane 
>fungovat (komunikovat) vzdycky, nebo jenom kdyz to napajite po tom 
>volnem paru TPcka?
>  
>
Vzdycky...at to napajim origos napajecem, nebo "dalkove"

>   Jestli jenom pri napajeni po TP tak by mozna pomohlo pridat paralelne 
>k napajeni Ovise (samozrejme co nejbliz k nemu - to znamena na ten konec 
>TPcka ktery je u Ovise) kond tak 1000uF, pripadne jeste treba 100nF. I 
>to presunuti te 317ky k Ovisu by asi pomohlo.
>   Jestli to nekomunikuje nad 80m i pri normalnim napajeni, tak je to 
>mozna tim, ze segment site na TP ma limit tusim 100m a ten Ovis proste 
>muze mit slabci budice...
>  
>
Ano to je presne ono : pokud ale jede Ovis proti 10MB lajne ( nakej 
router, switch pouze s 10MB portem) jede spolehlive i na 120 metru. 
(vyzkouseno)
Na 100Mb je opravdu ( CAT 5) maximum, bezpecnych je 50 M.


Videl jsem ted jednu "zbesilost" : Dorycny po volnem paru k AP ( nakej 
D-link) tahne primo 230 V ze zasuvky!!!!!!!!!!!!!!!!
Na konci jsou ty dratky omotane na ty koliky od trafka a premotane bilou 
kancelarskou izolackou!
BES a DES.
Nejhorsi je, ze mu to funguje. Zatim. Kdyz jsem se mu to snazil rozume 
vysvetlit, poslal me do ......
Jsem zvedav, az se prorazi izolace treba na tu LANku. Co mu asi shori 
driv. Pri odporu cca 30 Ohmu toho sitoveho "vedeni" to pri zkratu ani 
nevyhodi
10 A jistic Ale muze hezky vyhoret..
Normalne z toho nemuzu spat!
Honza

>JDrozd
>
>Honza napsal(a):
>  
>
>>Mam tedy trochu jine (podobne) hodnoty, nicmene odber okolo 500 mA 
>>nastane v pripade, ze se ovis kousne.
>>Jinak se mi osvedcil prosty postup, jak zajistit napajeni po CAT5 kabelu 
>>( po volnem paru)
>>Pripojim zdroj s merenim proudu a zvetsuju napeti ( zacinat tak okolo 
>>9-10V) az se proud prestane zvetsovat.
>>Pak jeste pridam tak cca 2-3 V a to je konecne napeti, ktere nastavuju 
>>na zdroji (LM317) na druhem konci.
>>Je tak zajisteno, ze stabilizator uvnitr se nebude prehrivat. U Ovise je 
>>jesteparalelne k napajeni transil 12V.
>>Lze tak napajet asi do 80 metru a slo by urcite i vic, jenomze ovis 
>>prestava na vezsi vzdalenost ze zahadnych duvodu komunikovat.
>>Proste se vse tvari OK ale data praz LAN netecou...ani nejde WEB sprava 
>>ovise. Staci zkratit kabel a jede to.
>>??
>>Honza
>>
>>Ales Filip napsal(a):
>>
>>
>>    
>>
>>>Hello All,
>>>
>>>Možná  to  bude  někoho  zajímat. Kvůli PoE, které chci vyrobit jsem
>>>měřil  odběr  AP.  Změřil  jsem  OvisLink WL-1120AP. Na štítku píšou
>>>napájení  9V,700mA.  Trafo dává naprázdno 14,4V, při zatížení 11,7V.
>>>Odběr   AP  při  vysílání/přijímání  max. 230mA  (měřeno  digitálním
>>>multimetrem). Jestli  jsou  tam nějaké špičky nezměřím, nechce se mi
>>>tahat ze sklepa osciloskop. Ale pokud to průměrně ukazuje 210mA, tak
>>>bych  počítal  s  tímto  proudem. Maximální odběr 370mA jsem naměřil
>>>když změním něco v konfiguraci a uložím to.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>      
>>>
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>Hw-list@list.hw.cz
>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>    
>>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>  
>




Další informace o konferenci Hw-list