Thead nesluduji, ale pokud vam jde o maximalni odolnost tak se vykaslete na
75176 a pouzijte neco jako ADM2486 (6) coz je galvanicky izolovany budic
RS485 v SOIC pouzdru. Umi 500kbps respektive 20Mbps s 256 resp. 50 nody na
sbernici 




-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of MK
Sent: Thursday, May 05, 2005 4:44 PM
To: HW-news
Subject: Re: Domaci automatizace

> Panove, v soucasne dobe me prilis netrapi jestli bude v jednom paru 
> zkrouceno napajeni a v druhem data, nebo to bude prohazene. Mejme 20 
> modulu postavenych na PIC + 75176. Vsechny modulu jsou propojeny 4 
> vodici - 12V, zem, data1, data2. Modul bere veskere napajeni jen z 
> privadenych 12V. Mezi dataA a dataB budou umisteny terminatory.
>
> 1) Lze to takhle udelat?
> 2) Pokud 2 moduly zacnou vysilat soucasne,  dojde k poskozeni 75176? 
> Jak dlouho tento kolizni stav muze trvat?
> 3) Pokud na dataA privedu 12V a na dataB zem, pripadne to pomotam 
> jakkoliv jinak, vydrzi to 75176? Jak dlouho tento kolizni stav muze trvat?
> 4) Zvladne to rychlost 9600?

1) ano
2) ne, neomezene
3) podle pouziteho typu budice
4) ano

ad 3) zalezi na budici, 75176 je historicky praotec Rx/Tx pro 485, dela ho
kde kdo nekdy s celkem vyraznymi odchylkami v parametrech.
Takze vrele doporucuji se podivat do katalogovych listu

V pripade klasicke SN75176 je mozne trvale privest na A,B napeti v rozsahu
-7V...+12V (absolutni maximum je -10..+15V), s omezenim, ze rozdil A-B
neprekroci 12V (v absolutni hodnote).

S pozdravem
MK 