> Panove, v soucasne dobe me prilis netrapi jestli bude v jednom paru
> zkrouceno napajeni a v druhem data, nebo to bude prohazene. Mejme 20 
> modulu
> postavenych na PIC + 75176. Vsechny modulu jsou propojeny 4 vodici - 12V,
> zem, data1, data2. Modul bere veskere napajeni jen z privadenych 12V. Mezi
> dataA a dataB budou umisteny terminatory.
>
> 1) Lze to takhle udelat?
> 2) Pokud 2 moduly zacnou vysilat soucasne,  dojde k poskozeni 75176? Jak
> dlouho tento kolizni stav muze trvat?
> 3) Pokud na dataA privedu 12V a na dataB zem, pripadne to pomotam jakkoliv
> jinak, vydrzi to 75176? Jak dlouho tento kolizni stav muze trvat?
> 4) Zvladne to rychlost 9600?

1) ano
2) ne, neomezene
3) podle pouziteho typu budice
4) ano

ad 3) zalezi na budici, 75176 je historicky praotec Rx/Tx pro 485,
dela ho kde kdo nekdy s celkem vyraznymi odchylkami v parametrech.
Takze vrele doporucuji se podivat do katalogovych listu

V pripade klasicke SN75176 je mozne trvale privest na A,B napeti
v rozsahu -7V...+12V (absolutni maximum je -10..+15V), s omezenim,
ze rozdil A-B neprekroci 12V (v absolutni hodnote).

S pozdravem
MK 