OT: Vypocet teploty v místnosti
Daniel Valuch
daniel.valuch@wanadoo.fr
Úterý Červenec 26 21:50:35 CEST 2005
Len rychly odhad...
Vase pocitace produkuju 4kW stratoveho vykonu co je 4kJ/sec. Suchy
vzduch ma mernu tepelnu kapacitu priblizne 1kJ/kg.°C, a hustotu 1.168
kg/m^3 . Vasimi pocitacmi teda ohrejete 4kJ/sec delene 1kJ/kg.°C = 4 kg
vzduchu o jeden stupen kazdu sekundu. Prepocitane cez hustotu je to
4/1.168=3.4m^3 vzduchu o 1°C za sekundu.
Ked zanedbame vsetko ostatne tak sa da lahko odhadnut, ze ak chcete mat
v miestnosti:
- teplotu vyssiu o 1°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 3.4m^3 za
sekundu (204 m^3 za minutu)
- teplotu vyssiu o 3°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 1.1m^3 za
sekundu (66 m^3 za minutu)
- teplotu vyssiu o 10°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 0.34m^3 za
sekundu (20 m^3 za minutu)
- teplotu vyssiu o 30°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 0.11m^3 za
sekundu (11 m^3 za minutu)
Vypocet ale nekoresponduje s vami zadanymi faktami, takze som sa bud
niekde pomylil, alebo je problem so zadanim. Ako velky je ten ventilator?
balu
Petr Zapadlo wrote:
>Zdravim
>
>predstavte si místnost o rozmerech cca 3,2 x 2,5 x 2,4m (delka x sirka x
>vyska), ve které mi topí pocitace (tepelny vykon cca 4kW)
>
>ted je vetrana jednim ventilatorem o cca 150l/min. Za tohoto stavu je v
>mistnosti teplota cca 45stupnu celsia.
>
>Potreboval bych vypocitat (==verohodne odhadnout) jaky by tam musel byt
>ventilator aby udrzel teplotu v mistnosti na rozumne urovni. Tj teplota okoli
>+ nekolik malo stupnu (napr teplota venku + 3 stupne)
>
>tento vypocet potrebuji jako "doklad" nezbytnosti klimatizace a odmitnuti
>argumentu vetsiho ventilatoru
>
>Velmi dekuji za pomoc.
>