Otevreny kolektor

Danhard danhard@volny.cz
Pátek Únor 25 00:19:40 CET 2005


Prave takove zapojeni "jenom" omezi proud, kdyz je zkrat na vystupu, tak se to uhreje.
Nebo vam se to neupece, kdyz si nastavite treba Imax = 200mA, a zkratovana zatez bude do 24V ??
Danhard

-------------------------------
To je divné, mě zapojení:

                         ----------o OC
                        |
                       /
buzení >>----o--------|   BC337
             |         \|
              \         |
       NPN     |--------o
             |/         |
             |         | |
             |         | | R~0,65/Imax
             |         | |
             |          |
-------------o----------o----------------
                        |
                       _|

funguje bezvadne.


S pozdravem
Tomáš Černý


Dobry den,

mam zapojeni, kde je vystupem otevreny kolektor tranzistoru.  Rad bych ten
vystup ochranil pred moznym zkratem na vystupu. Vcera jsem zkousel v emitoru
tranzistoru maly odpor a pomoci nej otevirat jiny tranzistor prizemnujici
bazi toho hlavniho tranzistoru. Vsechno to zustalo viset v polootevrenym
stavu a shorelo to:) Jak se to da udelat?

MK