problem s rychlejsimi pocitaci ?

MK info
Středa Březen 17 14:52:48 CET 2004


> > mam nasledujici problem: mam PeCecko, ktere pres zvlastni kominkacni karu
> > komunikuje s externim zarizenim pres RS485 (prepinano RTS). Ta komunikacni
> > karta dubluje praci COM1 a COM2, ktere je treba v BIOSu zakazat. Nektere
> > nove pocitace, ale vykazuji chybu komunikace - dojde ke ztrate dat pri
> > prijmu. Zkousel jsem pouzit z te karty pouze prevodniky a RS232 z ni vyvest
> > na COM1 (Rx i Tx) a beze zmeny. Chyba komunikace se objevi cca kazdy 10
> > paket. Nevi nekdo, kde by mohl byt zakopany pes ? Program v PC je v DOSu -
> > pouzit DrDOS.

Asi SW, ktery nekorektne detekuje odeslani dat a chybne prepina RTS.
Pokud neni SW zavesen primo na registry UARTu, tak je s nejvetsi pravdepodobnosti pouzita
casova smycka generujici zpozdeni po odeslani posledniho byte a diky ni dochazi k opozdenemu (nebo predcasnemu) 
prepnuti smeru (RTS). Skuste si pohrat s nastavenim FIFO u UARTu. Obcas to pomuze.

S pozdravem
MK