Propojovani LAN siti - prepeti

Pavel Hudecek pavelhudecek
Středa Březen 17 14:25:10 CET 2004


Jestlize se jedna o TP (asi ano, protoze switch pro
koax jsem videl jen jednou), nemusite si delat starosti
s rozdilem potencialu, nebot vsechna TP zarizeni jsou
oddelena transformatorem s pevnosti nekolik kV.

Druha vec je to vedeni venku: Kdyz nekde blizko uhodi
blesk, bude mit switch na miste trafa jen diru v DPS...
Takze pouzit prepetovou ochranu. Pokud nechcete
utracet za hotovou, vezmete dve dvojite bleskojistky
na par desitek V a zapojte mezi vodice pracovnich
paru (1-2, 3-6) a uzemneni na kolik zasuvky.
Zbyvajici pary (4-5, 7-8) prerusit, nebo uzemnit,
nebot kdyz je Ethernet nepouziva (ani 100 Mbit,
ani full-duplex, opravdu nikdy), je zbytecne utracet
za jejich ochranu.

Tuto ochranu provedte na obou koncich kabelu.

Jinak jeste dluzno dodat, ze pokud uhodi opravdu
blizko, sit prestane fungovat, ale po vymene bleskojistek
bude zas vse OK.

Pavel Hudecek
----------------------------------------------------
http://www.diametral.cz
Od: "Robert Kostka" <kostka.robert@post.cz>
>   resime s kolegou nasledujici problem. potrebujeme propojit tri
> vzdalene segmenty LAN siti do spolecneho switche a ten pripojit na
> server. jedna se o to, ze vedeni bude tazeno venkem do jinych tri
> budov, vzdalenych od switche 30 - 60 metru. z hlediska zmeny
> potencialu v jinych budovach mam strach z prepeti (prip blesku). ma
> nekdo s timto nejake zkusenosti? 
> 
>    osobne mam totiz na vec z elektrikarskeho hlediska svuj nazor a
> zrejme jsem jiz nalezl i nejaka reseni (prepetove ochrany), ale ty
> jsou vcelku drahe (cca 2300/kus). 
> 
>    kolega si z toho moc nedela, a propojil by segmenty natvrdo...