Velky C v nap. zdroji
serych@panska.cz
serych
Středa Březen 17 14:23:38 CET 2004
To muzete realizovat pouze na podruznem rozvadeci
ne na privodu od distribucni spolecnosti.
Nejvhodnejsi je char. D vz nize
Pro vypnuti jistice do cca 400 ms je treba:
B 3 az 5 nasobem nominalni hodnoty jistice
C 5 az 10 nasobem nominalni hodnoty jistice
D 10 az 20 nasobem nominalni hodnoty jistice
Stanislav Holecek, redaktor standa@elektrika.cz
www.Elektrika.cz server o elektrotechnice
----- Original Message -----
From: <serych@panska.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Thursday, November 28, 2002 7:39 PM
Subject: RE: Velky C v nap. zdroji
> Staci ho nechat vymenit za jistic typu C. Ten je staveny na proudove
narazy.
>
> Jakub Serych
>
> -----Original Message-----
> From: Bitovod [mailto:hw@prelude.cz]
> Sent: Thursday, November 28, 2002 2:15 PM
> To: hw-news@list.gin.cz
> Subject: Re: Velky C v nap. zdroji
>
>
> Ovsem kdyz se objevi na cca 2 vteriny vypadek v napajeni (bohuzel se to
> stava, napr. na mem pracovisti az neprijemne casto), tak nestihne
> vychladnout a po nabehu proudu leti nejblizsi jistic :(
>
> Pavel
>
>
Další informace o konferenci Hw-list