PCI sloty

jiri@bezstarosti.cz jiri
Středa Březen 17 14:23:38 CET 2004


Nejak mi i z tohoto pohledu prijde jednodussi pocitat s tim a omezit ten
proudovy naraz... Je to rozhodne cistsi varianta, nez predpokladat, ze to za
me nekdo vyresi - treba vymenou jistice.

Pavel Kutina

----- Original Message -----
From: "Stanislav Holecek" <hw-news@holecek.cz>
To: <hw-news@list.gin.cz>
Sent: Thursday, November 28, 2002 8:01 PM
Subject: Re: Velky C v nap. zdroji


> To muzete realizovat pouze na podruznem rozvadeci
> ne na privodu od distribucni spolecnosti.
> Nejvhodnejsi je char. D vz nize
>
> Pro vypnuti jistice do cca 400 ms je treba:
>
> B    3 az 5 nasobem nominalni hodnoty jistice
> C    5 az 10 nasobem nominalni hodnoty jistice
> D    10 az 20 nasobem nominalni hodnoty jistice
>
> Stanislav Holecek, redaktor standa@elektrika.cz
>
> www.Elektrika.cz server o elektrotechnice
>
> ----- Original Message -----
> From: <serych@panska.cz>
> To: <hw-news@list.gin.cz>
> Sent: Thursday, November 28, 2002 7:39 PM
> Subject: RE: Velky C v nap. zdroji
>
>
> > Staci ho nechat vymenit za jistic typu C. Ten je staveny na proudove
> narazy.
> >
> > Jakub Serych
> >
> > -----Original Message-----
> > From: Bitovod [mailto:hw@prelude.cz]
> > Sent: Thursday, November 28, 2002 2:15 PM
> > To: hw-news@list.gin.cz
> > Subject: Re: Velky C v nap. zdroji
> >
> >
> > Ovsem kdyz se objevi na cca 2 vteriny vypadek v napajeni (bohuzel se to
> > stava, napr. na mem pracovisti az neprijemne casto), tak nestihne
> > vychladnout a po nabehu proudu leti nejblizsi jistic :(
> >
> > Pavel
> >
> >
>
>




Další informace o konferenci Hw-list